bobine MN

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
hrv51
De passage
De passage
Messages : 43
Enregistré le : ven. 28 mars 2008 20:12
Contact :

bobine MN

Message par hrv51 »

bonjour,

J'avais un probleme avec un disjoncteur qui ne s'enclenchait pas ns250 on m'a dit que ca venais de la bobine qui n'etait pas alimlneter.
Mais je ne vois pas d'alim bobine sur mon disjoncteur???
Ou est ce que c'est l'alim general qui alimente egalement la bobine???

Merci de m'aidee
Avatar du membre
yam
De passage
De passage
Messages : 42
Enregistré le : ven. 4 avr. 2008 13:39
Contact :

Re: bobine MN

Message par yam »

Boujour

Une bobine MN sert a faire une coupure a distance de votre disjoncteur .
Elle fonctionne a l'inverse d'une bobine MX , si elle n'est pas alimenté elle
fait déclancher le disjoncteur .
Si elle n'est pas utile il faut a démonter .

@+ yam
Avatar du membre
yam
De passage
De passage
Messages : 42
Enregistré le : ven. 4 avr. 2008 13:39
Contact :

Re: bobine MN

Message par yam »

Bonjour

il faut deviser le cache devant le NS est la bobine est derrière

@+ yam
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 11 invités