Variateur de vitesse ATV31

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Invité

Variateur de vitesse ATV31

Message par Invité »

Bonjour,

Pour les besoins des mes conception que j'utilise des variateurs de fréquence Schneider ATV312 et ancien ATV31.
Nous utilisons un potentiomètre Télémécanique SZ1 RV11 202 avec trois broches.
En montage, avec une courte distance entre le potentiomètre et l'activar, il n'y a aucun problème.
Par contre pour les besoin d'un client nous avons déplacé le potentiomètre à 60m filaire de du variateur, nous constatons
une perte de tension importante ce qui et normal et une restriction de la plage de variation de fréquence.

Mon problème est de rétablir la variation de 0 à 60Htz de manière simple, est possible???????
Le potentiomètre est câblé directement sur l'activar avec une tension de commande de +10V
Les 3 broches câblées sont +10 , Al1 , Com

Merci à ceux qui pourront me répondre!!!
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Variateur de vitesse ATV31

Message par GAS »

Bonjour,
La liaison de 60 mètres crée naturellement une résistance en série avec le potentiomètre et induit implicitement une chute de tension.
Dans la mesure ou la tension de service ne peut être augmentée, le cadre d'action doit nécessairement s'orienter:
-soit sur la section des 60 m de la liaison filaire,
-soit sur la résistance interne du potentiomètre,
-soit sur les 2 à la fois.
Cordialement
GAS
Invité

Re: Variateur de vitesse ATV31

Message par Invité »

Bonsoir,

Il te faut mettre un relai au près du potar de chez jm alim 24v et un potar de 10k et tu peu aller très loin, ça marche, j'en ai deux qui marchent comme ça. A plus.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1606
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Variateur de vitesse ATV31

Message par VE Pp »

Bonjour,

Vous avez aussi la possibilité d'installer une motorisation pour potentiomètre en local, vous pilotez votre potentiomètre avec deux boutons poussoirs en distance.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Variateur de vitesse ATV31

Message par Max78 »

Bonjour,

Vous avez aussi la solution d'apporter directement le 10V sur le potentiomètre depuis une source extérieure à côté de celui-ci de cette façon, vous "subissez" que la chute de tension d'un câble le retour plutôt que l'aller + le retour comme c'est actuellement le cas.
Après également envisageable, si vos variateurs en sont équipés, pensez aux vitesses pré-enregistrées dans le variateur et que l'on choisit via des contacts secs. Pas la même chose qu'un potentiomètre mais ça peut dépanner ;-)
Une autre solution est également faisable si vos variateurs sont reliés à une supervision via PC ?

Je pense que l'on a fait le tour des solutions là avec toutes les réponses données par les membres.

Cordialement,
Max
Invité

Re: Variateur de vitesse ATV31

Message par Invité »

ca cet faut tu raconte ninporte quoi
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1606
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Variateur de vitesse ATV31

Message par VE Pp »

Bonsoir,
pierrelili a écrit :ca cet faut tu raconte ninporte quoi
Pouvez-vous développer, svp !
Invité

Re: Variateur de vitesse ATV31

Message par Invité »

oui car tu peu metre un potar a plus dix metre et ca marche bien jais le ca sur une instalation ou il y a deux var qui mache bien
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Variateur de vitesse ATV31

Message par Max78 »

Bonjour,

@pierrelili : Ca commence vraiment à être pénible de lire vos messages ... 1°) Ils ne sont jamais composés de formules de politesse .. 2°) Ils sont dans un français à peine descriptible
leosinc a écrit :nous avons déplacé le potentiomètre à 60m filaire de du variateur
Il y a une différence entre 10/15 mètre et 60 mètres ... Alors, avant de dire que les gens racontent n'importe quoi, merci de lire attentivement le sujet. Vous n'êtes pas non plus obligé de prendre un ton agressif pour dire çà ... Créer des pseudos à profusion n'est pas non plus une solution, nous l'avons remarqué, sachez le ... La prochaine fois, je vous le dis, vous prenez la porte ..

A bon entendeur,
Max
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités