Parasites Variateur de fréquence

Choix de l’appareillage, du matériel,
Invité

Parasites Variateur de fréquence

Message par Invité »

Suite à la mise en place d' un variateur ATV 28 /1.5 kw en tri de marque "Schneider" pour régulation d'une pompe de forage dans un pavillon, je me retrouve avec des problèmes de parasites dans la radio du client uniquement sur les grandes ondes et en étant branché sur le secteur.
Les perturbations remontent par le réseau !!!
Problème confirmé sur une autre installation similaire.
Aucune solution de la par de Schneider à ce jour.
Quelles sont les solutions afin de résoudre le problème???
Avatar du membre
JC87
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : jeu. 16 avr. 2009 20:31
Contact :

Re: Parasites Variateur de fréquence

Message par JC87 »

Bonsoir,

Avez vous mis du câble blindé en sortie variateur ?

JC
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Parasites Variateur de fréquence

Message par GAS »

Bonjour,
Avez-vous bien respecté les directives du guide de l'utilisateur et notamment celles figurant à partir de la page 200?
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Parasites Variateur de fréquence

Message par Max78 »

Bonjour,

Sur la page 200 ? Il y a que 88 pages :-D

Cordialement,
Max
Avatar du membre
ror
Assidu
Assidu
Messages : 132
Enregistré le : jeu. 14 janv. 2010 08:03
Contact :

Re: Parasites Variateur de fréquence

Message par ror »

effectivement 88 pages, mais la première de ces 88 est numérotée "179" et la 88ème "267" :lol:

/édit Max78: Autant pour moi, j'ai fait le blond la .. :-D
Avatar du membre
Kirchhoff
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : lun. 13 juil. 2009 19:59

Re: Parasites Variateur de fréquence

Message par Kirchhoff »

Bonjour à tous,

Le phénoméne rencontré sur un récepteur grandes ondes est du au rayonnement de votre variateur sans aucun doute.
Une "remontée" par le réseau me semble bien improbable de part la constitution de votre poste GO.
La solution serait d'éloigner le variateur qui doit être proche du récepteur, ou de l'enfermer dans un boitier métallique ventilé, car il doit quand même dissipé des calories, qu'il faut certes évaquées.
Avec le peu de renseignements dont nous faites part, il est trés difficile d'y apporter des solutions précises.

Amicalement
Invité

Re: Parasites Variateur de fréquence

Message par Invité »

le blindage du cable sert a reduire les perturbations du variateur qui est l'un des plus grands pollueur electrique.
raccorder votre blindage a la terre des deux cotés du cable avec une distance a partir du cable denudé la plus courte possible
Invité

Re: Parasites Variateur de fréquence

Message par Invité »

Bonsoir

j'ai le même problème, il faut mettre des selfs pour des pompes immergées pour les harmonique et c'est bon.
Invité

Re: Parasites Variateur de fréquence

Message par Invité »

Bonsoir,
Il faut toujours placer du câble blindé,faradisé(LiYCY) entre la sortir du variateur et le récepteur(moteur).La faradisation se raccorde aux deux extrémités du câble.
Si les perturbation continue a ce disperser il faut placer un filtre en amont du variateur.

Perenoel 123.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Parasites Variateur de fréquence

Message par Max78 »

Bonjour,
pierrelili a écrit :j'ai le même problème, il faut mettre des selfs pour des pompes immergées pour les harmonique et c'est bon.
Les perturbations électriques ne se résument pas qu'aux harmoniques. De plus, les selfs servent à éliminer que certaines harmoniques, pas toutes ...

Cordialement,
Max
Répondre