Re: En cas de court-circuit, tout saute !

Message par calande »

Ah bon? Quelle est la solution pour un court-circuit? (C'est ça le problème dans mon cas)
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: En cas de court-circuit, tout saute !

Message par Max78 »

Bonjour,

Une sélectivité pour du domestique ?? :shock: :shock: Vu le prix que cela va vous coûtez,à votre place, je me contenterais de réarmer mon disjoncteur à chaque fois ou plutôt de chercher le problème pour faire en sorte qu'ils ne disjonctent plus ... En plus, je sais même pas s'il existe des disjoncteurs réglable dans le temps ou en fonction d'un coefficient de In avec d'aussi petit calibre que pour du domestique.

Cordialement,
Max
Avatar du membre
calande
De passage
De passage
Messages : 52
Enregistré le : lun. 15 sept. 2008 08:27
Contact :

Re: En cas de court-circuit, tout saute !

Message par calande »

Ok, mais je pense aussi là où je travaille, où il y a une boîte de nuit, et ça saute tous les week-ends au moins une fois, pendant que les gens dansent (ça casse tout de suite l'ambiance!). Donc ça vaudrait quand même le coup...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: En cas de court-circuit, tout saute !

Message par Candela »

Bonjour,
Max m"a devancé! J'ai fait quelques recherches sur le sujet, mais sans succès; j'aurais aimé vous faire une réponse plus précise...
Donc je suis tout à fait d'accord sur ce point : le matériel imposé comme disjoncteur de branchement n'a pas été étudié pour réaliser une sélectivité en cas de court-circuit, et en domestique, il n'y a donc aucun remède.
Cela dit, je reste persuadé que depuis la généralisation des DDR 30 mA, 95% des déclenchements simultanés sont dus au problème de défaut à la terre que j'ai souligné. C'est assez facile à vérifier, puisque dans ce cas, c'est le DB plus l'interrupteur différentiel qui sautent.
En cas de court-circuit, il doit y avoir une sélectivité partielle, c'est à dire jusqu'à une certaine valeur de courant de défaut qui est très difficile à déterminer en l'absence de toute donnée locale. Et à tout le moins, elle doit être meilleure entre un disjoncteur départ 10 A et un DB 90 A qu'entre un 32A et un DB 30A!
Si le court-circuit est violent (poste HTA/BT proche), les fusibles "AD" placés en amont du DB prennent le relais, et là, ils sont bien plus rapides que tout disjoncteur placé en aval; c'est absolument normal vu qu'ils sont là pour les protéger.

Vous ne pouvez pas faire l'amalgame avec votre "boîte de nuit", les problèmes sont probablement très différents :
-établissement recevant du public et des travailleurs
-puissances en jeu sans commune mesure
-tarif bleu? Jaune? Vert?

-dans les deux derniers cas, la sélectivité peut être envisagée puisque les disjonteurs généraux sont de type industriels
Mais cela nécessite une étude par un professionnel; il est même possible (mais coûteux) de faire réaliser par un BE ou une société spécialisée une "étude de sélectivité" avec un résultat garanti. Sans aller jusque là, avec son expérience et son bon sens, un bon électricien doit pouvoir résoudre votre problème.
Cordialement
Avatar du membre
calande
De passage
De passage
Messages : 52
Enregistré le : lun. 15 sept. 2008 08:27
Contact :

Re: En cas de court-circuit, tout saute !

Message par calande »

Merci. Quand on remet le courant, on doit réarmer un disjoncteur dans un coffret classique de type domestique. C'est pas une armoire indus :oops:
Je pense que en fait il faudrait refaire l'armoire et mettre du meilleur matos (de type industrie comme dans une usine) pour protéger les différents départ...
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: En cas de court-circuit, tout saute !

Message par Max78 »

Bonjour,

Mettre des disjoncteurs industriels signifie un minimum d'intensité et donc de puissance, c'est pour cela que Candela demandait le tarif auquel vous êtes sur votre lieu de travail ;-)

Cordialement,
Max
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: En cas de court-circuit, tout saute !

Message par GAS »

Bonjour,
calande a écrit :Ah bon? Quelle est la solution pour un court-circuit? (C'est ça le problème dans mon cas)
Il me semble que notre ami Candela a répondu de manière pertinente à cette question à travers ses différentes réponses et je n'y vois, pour ma part, rien d'autre à rajouter.
Cordialement
GAS