Variateur de fréquence et différentiel

Message par Invité »

Bonjour,

J'ai actuellement deux variateurs de fréquence que j'ai branché pour alimenter deux moteurs tri à partir du monophasé.

Chaque variateur est protégé en amont par un disjoncteur avec en amont de celui-ci un sectionneur. Tout est protégé par un disjoncteur différentiel 30 mA type A.

Quand j'alimente le variateur via le sectionneur, tout fonctionne correctement. Idem lorsque je fais tourner mon moteur. Le problème est ailleurs :

Le différentiel se déclenche lors de l'ouverture du circuit par le sectionneur (variateur alimenté mais moteur à l'arrêt ou moteur non branché) [horsdemoi.gif]

Sur ce sectionneur, la phase est le neutre sont branchés et ouvert ou fermés suivant la position du dispositif.
J'ai trouvé que, si mon neutre ne passe pas par le sectionneur, quand j'ouvre le circuit (phase seule donc) via le sectionneur, mon différentiel ne se déclenche pas.

Pensez vous que je peux laisser le branchement comme cela ou dois-je changer mon différentiel par un appareil type Haute Immunité et laisser mon sectionneur ouvrir la phase et le neutre ?

Maxime