transformateur

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Invité

Re: transformateur

Message par Invité »

Bonjour,
La NFC 13-200 pour les postes privés vient de changer. A travers cette norme, on retrouve un chapitre pour le dimensionnement des câbles HT en fonction de la puissance demandée et du mode de pose à utiliser.
La NFC 13-205 est un extrait de cette norme détaillant juste le calcul des câbles. Il est très simple de réaliser cette études.
Pour dimensionner la section du câble, il me faudrait:
La puissance : Apparemment 630kVA à confirmer
La longueur joue peu.
Le mode pose (caniveau, en pleine terre, ...)
Les conditions d'utilisation (temp si en extérieur, ...)
Cheminement HTA à proximité
Alu ou Cuivre?
Il faut aussi faire attention à la protection contre les courants de court-circuit et calculer en fonction de la puissance de court circuit amont HTA la taille de la câblette de terre de protection, mais pour cela il faut encore plus d'information.
Dans l'attente.
Bien cordialement.
Jérôme
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité