vu sur une ligne EDF

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Invité

Re: vu sur une ligne EDF

Message par Invité »

Bonjour à tous,
Quelle belle photo!
C'est en faite une pince de mise à la terre de ligne HTB sur la ligne 400kV (merci à Gillou mon collègue pour l'aide).
La ligne 400kV de Jouques va être remplacée. Dans le cadre de ces travaux, il faut déposer la ligne existante. Comme pour déposer la ligne, il faut une mise à la terre visible, RTE a du mettre en place ses pinces de mise à la terre pour permettre la dépose, une tous les 100 mètre pour que la mise à la terre soit visible des opérateurs.
Les systèmes qui empêchent la rotation des lignes ne ressemblent pas à cela, cela à la forme d'une boule.
J'espère avoir répondu à vos questions sur le sujet.
Cordialement.
Jérôme
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités