Prises qui fait disjoncter

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Prises qui fait disjoncter

Message par GAS »

Re
Désolé
Tenez nous informés de vos recherches... ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Floppo
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : mar. 23 févr. 2010 22:01
Contact :

Re: Prises qui fait disjoncter

Message par Floppo »

Re
Je vous informerais des recherches & nouveautés !!!!
Merci
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: Prises qui fait disjoncter

Message par pansonic »

Vous devez d'abord démonter ces 2 prises pour voir s'il n'y a pas un faux contact ou de l'eau dans la gaine.
Ensuite bien vérifier qu'il n'y a que ces 2 prises sur ce circuit, peut etre qu'il y a un eclairage extérieur ou autre appareil défectueux branché sur ce circuit.
Bon courage,

Cdt,
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Prises qui fait disjoncter

Message par Candela »

Bonjour,
Floppo a écrit :
Il s'agit bien d'un interrupteur sectionneur et non d'un interrupteur différentiel, car le tableau n'en dispose d'aucun!
Comment un "interrupteur-sectionneur" peut-il "sauter" puisqu'il n'est pas muni d'organe de déclenchement?
C'est un inter-fusibles?
Cordialement
Avatar du membre
Floppo
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : mar. 23 févr. 2010 22:01
Contact :

Re: Prises qui fait disjoncter

Message par Floppo »

Bonjour et merci à vous tous pour vos remarques. En effet je me suis trompé il s'agit d'un interrupteur différentiel mais qui ne gère que la première ligne du tableau, rien pour la seconde. Les prises qui posent problèmes sont sous cet id. Ce problème ne se présente pas chez moi mais chez une autre personne. Comment être sur qu'il n'y a que ces 2 prises sur ce disjoncteur à part de tout tester. Rien n'est repéré sur le tableau. Pas de boite de derivation de visible malheureusement. Merci encore.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Prises qui fait disjoncter

Message par Candela »

Re,
Floppo a écrit : Comment être sur qu'il n'y a que ces 2 prises sur ce disjoncteur à part de tout tester. Rien n'est repéré sur le tableau.
Oui, la seule solution est d'utiliser un dispositif VAT ou un CA 751(à la rigueur un voltmètre ou une baladeuse à condition de pouvoir les tester avant et après, par exemple sur une prise du tableau) pour identifier les prises raccordées sur chaque circuit.

Ne pas oublier :
-IDR qui déclenche = le courant qui passe par un des pôles est différent de celui qui passe par l'autre d'une valeur > à sa sensibilité (30mA en principe en domestique). Ce peut être dû à un défaut à la terre ou à un mauvais câblage comme un neutre commun par exemple.
-Disjoncteur qui déclenche = court-circuit d'intensité > à 5 ou 7 In selon les appareils => instantané
Surintensité supérieure à 1,1 In = déclenchement de qq dizaines de minutes à qq secondes selon l'ampleur du dépassement
Cordialement
Avatar du membre
Floppo
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : mar. 23 févr. 2010 22:01
Contact :

Re: Prises qui fait disjoncter

Message par Floppo »

Bonsoir,
Merci à tous ; je ferais les tests et je vous communiquerais les résultats.
Cordialement
Avatar du membre
Floppo
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : mar. 23 févr. 2010 22:01
Contact :

Re: Prises qui fait disjoncter

Message par Floppo »

Bonsoir,
J'ai donc fait les tests de continuité, vérification câblage, identification des circuits, resserrage des borniers, et malgré tout ça il y avait un bruit de grésillement dans la prise, puis coupure du disjoncteur général (Baco).
Impossible de le réenclencher, il avait rendu l'âme. E.D.F. est venu le changer, mais je n'était pas sur les lieux comme ce n'est pas mon appartement.
Les prises n'ont pas été testées depuis ce problème du général.
Cause à effet ???
Merci de vos réflexions.
Quand j'ai l'occasion de tester à nouveau les prises, je vous fait signe.
Cordialement.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Prises qui fait disjoncter

Message par GAS »

Bonsoir,
Floppo a écrit :Quand j'ai l'occasion de tester à nouveau les prises, je vous fait signe.
Nous attendons la suite des événements. :-D :-D
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité