probleme Minuterie+Tube neon

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

probleme Minuterie+Tube neon

Message par Invité »

bonjour,

Sur une instalation ancienne, j'ai un probleme sur l'allumage d'une minuterie, il faut rester au moins 20 secondes sur le poussoir (pourtant le contact de celui ci se fait bien, testé) avant que l'allumage des tubes neon se face bien.
Les ballast des neon jouentils un role negatif, alors que sur une autre instalation cela fonctionne bien.
je precise que l'instalation est vieille, meme si les fils sont en plastique.
merci
Invité

Re: probleme Minuterie+Tube neon

Message par Invité »

Bonjour,
Suite a mes investiguations, je vien de voir sur le site legrand a propos des minuteries, qu'il faut compenser par condensateur parallele de 14 Microfarad pour 120VA

Existe t'il des COndo a la vente pour ce faire?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: probleme Minuterie+Tube neon

Message par RFco »

bonjour


et pourquoi ne pas passer par un contacteur commandé par la minuterie????


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pilounet
De passage
De passage
Messages : 77
Enregistré le : mer. 6 janv. 2010 13:39
Contact :

Re: probleme Minuterie+Tube neon

Message par pilounet »

réponse très compétente de RFCO
j'ai eu le même problème, et c'est ce que j'ai fait, et cela marche très bien!