COP, PRP, LTP, qui peut m'aider...

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Invité

COP, PRP, LTP, qui peut m'aider...

Message par Invité »

Bonjour à tous,

je suis nouveau sur le forum, que j'ai consulté avec le plus grand interet!
Depuis 2 mois je suis embauché chez un fabricant, négociant de groupe électrogène (origine espagne) et j'ai du mal a assimiler quelques termes, notament
COP, PRP, LTP. Il n'y a aucune doc interne, juste une norme, mais c'est pas très clair.
Quelqu'un pourrait t il m'expliquer clairement à quoi correspondes ces termes? je l'en remercie d'avance
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: COP, PRP, LTP, qui peut m'aider...

Message par GAS »

Bonsoir,
CaptainElec a écrit :... et j'ai du mal a assimiler quelques termes, notament
COP, PRP, LTP. Il n'y a aucune doc interne, juste une norme, mais c'est pas très clair.
Admettez que dans le contexte il va être difficile de vous répondre vu la "taille" des éléments que vous nous communiquez. [thinking] [thinking]
Cordialement
GAS
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: COP, PRP, LTP, qui peut m'aider...

Message par mercure »

bonsoir

en général ce sont les indications qui sont plaqués sur le Groupe en anglais:
Fabricant de l'alternateur: :lol: (exemple petit groupe )
Vitesse de rotation 1500 rpm
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Puissance continue nominale à 40°C - COP = 7,8 kVA ( fonctionnement groupe en régime continu ,)
Puissance continue nominale à 27°C - PRP = 8,3 kVA
Alimentation de remplacement à 27°C - LTP = 8,7 kVA ( fonctionnement groupe en régime de secour )
Puissance active en continu à 27°C - PRP= 8 kW
Rendement à 75% de charge 80,8 %
Rendement à 100% de charge 80,2 %
Surcharge maximale admise 10% (*9*9*9* 1 hour every 12 hours of running time S2 )
Régulateur de tension Électronique
Délestage de l'alternateur 1,0
Degré de protection IP 23

Salutations
Invité

Re: COP, PRP, LTP, qui peut m'aider...

Message par Invité »

Bonjour

je vous remercie de vos réponse, maus j'avoue ne pas comprendre plus

En fait ce sont des classes de fonctionnement décrit par une norme ISO 8528-1...

J'ai lu un post de canela à ce sujet mais je ne l'ai pas bien compris non plus, désolé

quelle sont les critére qui nous dise que le groupe sera COP, ou PRP ou LTP? merci

a biento
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: COP, PRP, LTP, qui peut m'aider...

Message par Candela »

Bonjour,
CaptainElec a écrit : En fait ce sont des classes de fonctionnement décrit par une norme ISO 8528-1...
Tout à fait, le problème est que cette norme comprend un bon nombre de services peu différents les uns des autres et que ce n'est pas très explicite. De plus, bon nombre de fabricants édictent leurs propres spécifications à partir de cette norme, ce qui ne facilite pas les choses. Un exemple ICI où le fabricant associe à un régime PRP une capacité de surcharge de 10%, probablement limitée à un certain nombre d'heures.
Les anciens "services" ABCD du GCGE français étaient plus simples...
CaptainElec a écrit : quelle sont les critéres qui nous disent que le groupe sera COP, ou PRP ou LTP?
Un Diesel est une machine thermique comprenant des pièces de frottement soumises à de hautes températures. Plus on lui demande de puissance, plus il risque de casser et plus il s'use vite. Il faut aussi tenir compte de l'état thermique : une machine tournant à régime modéré supportera une pointe plus longue ou plus importante que si elle passe en surpuissance alors qu'elle tournait à sa puissance maxi depuis de longues heures.
Face à celà, le client veut des kW, et il a souvent bien du mal à savoir combien et pendant combien de temps; ce qu'il veut, c'est "ouvrir le robinet" et ne se soucier de rien.
Les services ISO ont pour but de permettre un dialogue un peu plus constructif entre le client et le vendeur.

Bien souvent, c'est le même groupe qui est proposé dans les différents services, parfois l'alternateur seul est remplacé (il a des modalités de surcharges et d'échauffement différentes).
Un groupe 1000kVA COP est destiné à la production, à charge constante, avec une durée de vie importante. Il travaille dur, mais dans de très bonnes conditions : ni surcharges, ni sous-charges, ni chocs thermiques. C'est ce qui explique sa grande longévité malgré une charge importante.
Le même groupe PRP travaille à charge variable, on pourrait penser qu'il fatiguera moins... En fait, il subira de nombreux a-coups de puissance, peut-être des sous-charges et travaillera dans de moins bonnes conditions. Ceci compensant cela, sa durée de vie sera peut -être à peu près identique. Le constructeur donnera peut-être la possibilité de surcharger de 10 % 1 h toutes les 12h, et limitera son service à 4000h/an, voire moins pour tenir compte de ce sucroît de travail.
Le même groupe pourra être donné pour 1100 kVA en LTP. Vous me direz que c'est la même chose que le précédent avec sa surcharge? Presque, mais son usage "secours" fera qu'il sera, cette fois, soumis à de nombreux démarrages à froid (s'il permet de "tirer" rapidement la charge, le préchauffage n'élimine pas complètement le supplément d'usure), essais, et aux mêmes a coups et variations que le PRP. Il sera cette fois limité à 500h/an, et il faudra s'assurer qu'il travaille bien à charge variable, et pas trop souvent à 1100 kVA.
Et si le service est "ESP", il se peut qu'on le pousse à 1150 , voire 1200 KVA, mais en limitant strictement la durée de pleine charge comme la durée d'utilisation (200h/an).
Comment comprendre ces limites? Il s'agit d'un guide, il n'y a généralement pas de "mouchard"* . Si le groupe ESP a tourné 600 h dans l'année, cela ne le fera pas exploser, mais en cas de pépin, le constructeur pourra éventuellement refuser la garantie, et sa durée de vie sera bien , en années, environ trois fois moindre.
Bien entendu, le constructeur du "groupe", s'il n'est pas le constructeur du moteur, tient compte des prescriptions de ce dernier.
Ces différents "services" correspondent assez bien aux différents usages rencontrés en clientèle. Ils permettent des comparaisons faciles lors des appels d'offres.
Cordialement

* au sens d'un appareil qui cumulerait la "charge d'usure" en mesurant par exemple le temps x le carré de la charge, comme l'I²t des électriciens
Invité

Re: COP, PRP, LTP, qui peut m'aider...

Message par Invité »

Merci candela (desole d'avoir ecorche ton pseudo), c'est bien plus clair pour moi maintenant. merci à tous de vos réponses, à bientot
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité