bonsoir a tous!!!
petite question.
En installation d'une boulangerie le cahier des charge m'impose "une coupure pompier" a l'exterieur que signifie cela pour vous car pour moi c'est un coup de point d'arret d'urgence a clé.
Qu'en penser vous?
cordialement
coup de point d'arret d'urgence
Re: coup de point d'arret d'urgence
Bonjour,
Il s'agit de créer un circuit éclairage distinct identifié "Enseigne" aboutissant sur un Interrupteur Pompier (désigné comme tel chez les fournisseurs de matériel électrique) situé en façade à 3 mètres au dessus du sol. Comme son nom l'indique ce dispositif est manoeuvrable par les pompiers à l'aide d'une perche pour mise hors tension de l'enseigne préalablement à l'utilisation de la lance à incendie en cas de sinistre.
Cordialement.
Il s'agit de créer un circuit éclairage distinct identifié "Enseigne" aboutissant sur un Interrupteur Pompier (désigné comme tel chez les fournisseurs de matériel électrique) situé en façade à 3 mètres au dessus du sol. Comme son nom l'indique ce dispositif est manoeuvrable par les pompiers à l'aide d'une perche pour mise hors tension de l'enseigne préalablement à l'utilisation de la lance à incendie en cas de sinistre.
Cordialement.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7381
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: coup de point d'arret d'urgence
Salutatous,
Voici ce qu'est une coupure pompiers : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=038050
@+
Voici ce qu'est une coupure pompiers : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=038050
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: coup de point d'arret d'urgence
Pour compléter les messages de mes amis,
Ce dispositif doit être soit à commande manuelle directe, soit à commande électrique à distance satisfaisant aux conditions suivantes:
- SOIT du type "à sécurité positive", le déclenchement de l'appareil de coupure s'effectuant par un déclencheur à manque de tension, la bobine pouvant être alimenter directement par le réseau ou bien une source indépendante
-SOIT accompagné d'une double signalisation "ouvert/fermé" reflétant la position de l'appareil de coupure et permettant de s'assurer de son fonctionnement..
Ce dispositif doit être soit à commande manuelle directe, soit à commande électrique à distance satisfaisant aux conditions suivantes:
- SOIT du type "à sécurité positive", le déclenchement de l'appareil de coupure s'effectuant par un déclencheur à manque de tension, la bobine pouvant être alimenter directement par le réseau ou bien une source indépendante
-SOIT accompagné d'une double signalisation "ouvert/fermé" reflétant la position de l'appareil de coupure et permettant de s'assurer de son fonctionnement..
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

