comment protéger mon chauffe eau 380v

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Invité

comment protéger mon chauffe eau 380v

Message par Invité »

bonjour à tous, voilà, quelqu'un pourait t'il m'expliquer comment protéger mon chauffe eau en 380v. 3000watts, en clair quel disjoncteur ou interupteur utiliser?. merci a tous. fred
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: comment protéger mon chauffe eau 380v

Message par RFco »

bonsoir

on protege la ligne, pas vraiment le récepteur

donc au plus, alim en 4g2,5 (voire 5g2,5) et protection 20A maxi (par disjoncteur sinon 16A maxi)...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités