oubli partiel lep

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

oubli partiel lep

Message par Invité »

Bonjour, j'ai bien raccordé ma baignoire au tableau avec un fil terre mais pas ma baignoire aux terres des prises. Sachant que le carrelage est fait, je suis dans la mouize jusqu'où ? :-o
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7339
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: oubli partiel lep

Message par RFco »

bonjour


maison de plain pied ??????

quel type de cloison???

on peut avoir un plan d'implantation???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: oubli partiel lep

Message par Invité »

Non appartement, cloison en BA 13 , doubler de laine de verre.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7339
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: oubli partiel lep

Message par RFco »

cette pc fait partie d'un circuit ou alors ligne dédiée???

idem lumière

un plan au cas ou avec implantation PC du même circuit des pieces a coté sdb
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: oubli partiel lep

Message par Invité »

Elle fait partie d'un circuit PC avec la chambre, la lumière non je l'ai tiré en direct au tableau. Pas de plan désolé.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7339
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: oubli partiel lep

Message par RFco »

si il y a un pc de ce circuit au dos de la baignoire, voire du lavabo ca le fait

faire un schéma meme a la main ca aidera
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: oubli partiel lep

Message par Invité »

L'appartement voisin vient d'être terminer pour l'électricité, j'ai regardé la lep, ils ont fait comme moi, elle va directement au tableau, de plus ils ont mis des disjoncteur 16 A pour les prises et 10 A pour la lumière, ce n'est pas 20 et 16. Merci de vos réponses.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7339
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: oubli partiel lep

Message par RFco »

vallis a écrit :L'appartement voisin vient d'être terminer pour l'électricité, j'ai regardé la lep, ils ont fait comme moi, elle va directement au tableau, de plus ils ont mis des disjoncteur 16 A pour les prises et 10 A pour la lumière, ce n'est pas 20 et 16. Merci de vos réponses.


Et donc?????


on parle de L.E.S. (Liaison Equipotentielle Supplémentaire) et non de L.E.P. (Liaison Equipotentielle Principale)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: oubli partiel lep

Message par Invité »

:shock:
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7339
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: oubli partiel lep

Message par RFco »

pour ceux qui lirait ces messages :

ce n'est pas parcequ'ils ont mis des 10A pour l'éclairage et des 16A pour les prises qu'ils ont respecté les maxi de la norme...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités