consommation exessive sur compteur edf (information )
- BOUBA30
- De passage

- Messages : 19
- Enregistré le : jeu. 14 mai 2009 19:40
- Localisation : roussillon
- Contact :
consommation exessive sur compteur edf (information )
Bonjour a tous , voila apres un petit moment d absence , me revoila.
Grace au forum j ai réalisé moi meme l installation electrique de ma maison et je vous en remercie .
Pour info j ai recu l attestation du consuel sans probleme du premier coup .
BREF: Un probleme subsiste peut etre ?
En effet j ai recu ma facture edf avec un surplus a payer exorbitant voici mes consommations hc et hp:
HC:du 24/09/ 09 au 23/ 09/ 10 = 7168 KWH
HP :du 24/09/09 au 23/09/10 =9727 KWH
Ce qui fait au total 16895 KWH
Cela me parait enorme par rapport a la cosommation que j avais dans mon appartement avec un peu plus d electromenager comme la plaque a induction, un frigo americain et surtout une clim reversible mitsubishi .
Alors est ce que j ai mal géré ma clim c est hiver et cet été ? surement mais ça n explique pas une double consommation !!
Notre maison fait 145 m carré , ce n est pas un chateau !
Mon voisin qui construisait en meme temps que moi a coté avait demandé un coffret de chantier, edf sont venu et se sont repiquer au niveau de ma borne telé info a l exterieur de mon terrain
Mon compteur est a l interieur. Ne connaissant pas ce qu il y a a l interieur du coffret telereport , est ce possible que edf se soit trompé et qu ils aient mal branché son coffret de chantier ? Ce qui expliquerait une double consommation d energie.
Je sais mon message est long et merci pour ceux qui prennent le temps de me lire et de me repondre !!!
Grace au forum j ai réalisé moi meme l installation electrique de ma maison et je vous en remercie .
Pour info j ai recu l attestation du consuel sans probleme du premier coup .
BREF: Un probleme subsiste peut etre ?
En effet j ai recu ma facture edf avec un surplus a payer exorbitant voici mes consommations hc et hp:
HC:du 24/09/ 09 au 23/ 09/ 10 = 7168 KWH
HP :du 24/09/09 au 23/09/10 =9727 KWH
Ce qui fait au total 16895 KWH
Cela me parait enorme par rapport a la cosommation que j avais dans mon appartement avec un peu plus d electromenager comme la plaque a induction, un frigo americain et surtout une clim reversible mitsubishi .
Alors est ce que j ai mal géré ma clim c est hiver et cet été ? surement mais ça n explique pas une double consommation !!
Notre maison fait 145 m carré , ce n est pas un chateau !
Mon voisin qui construisait en meme temps que moi a coté avait demandé un coffret de chantier, edf sont venu et se sont repiquer au niveau de ma borne telé info a l exterieur de mon terrain
Mon compteur est a l interieur. Ne connaissant pas ce qu il y a a l interieur du coffret telereport , est ce possible que edf se soit trompé et qu ils aient mal branché son coffret de chantier ? Ce qui expliquerait une double consommation d energie.
Je sais mon message est long et merci pour ceux qui prennent le temps de me lire et de me repondre !!!
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: consommation exessive sur compteur edf (information )
bonjour,
ce n'est pas si énorme je trouve, surtout pour une clim réversible...
rien a voir avec le voisin puisqu'ils se sont branchés avant compteur
@+
ce n'est pas si énorme je trouve, surtout pour une clim réversible...
rien a voir avec le voisin puisqu'ils se sont branchés avant compteur
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: consommation exessive sur compteur edf (information )
bonjour à tous ,
je serai de l'avis d'RFCO :
je comptabilisais mes consos de 2006 à 2008
en moyenne 8000 KW/H en HP et 5000 en HC . ( par an )
perso ,la surface n'est que de 65m² et 6KW de chauffage élec
maintenant , je n'ose plus compter ,ça me fait trop mal ...
A+
je serai de l'avis d'RFCO :
je comptabilisais mes consos de 2006 à 2008
en moyenne 8000 KW/H en HP et 5000 en HC . ( par an )
perso ,la surface n'est que de 65m² et 6KW de chauffage élec
maintenant , je n'ose plus compter ,ça me fait trop mal ...
A+
Re: consommation exessive sur compteur edf (information )
Bonsoir
Je fais plus que vous.
Appartement 100m² chauffage Elec. Sur 1 an :
- 13 500 kwh en HP
- 7500 kwh en HC
L'appart a une trentaine d'années et il y a 2 vérandas chauffées, donc pas un modèle d'isolation.
@+
Je fais plus que vous.
Appartement 100m² chauffage Elec. Sur 1 an :
- 13 500 kwh en HP
- 7500 kwh en HC
L'appart a une trentaine d'années et il y a 2 vérandas chauffées, donc pas un modèle d'isolation.
@+
Carminas
Re: consommation exessive sur compteur edf (information )
Bonjour à tous,
Il va falloir, tous, comme nous sommes, nous préparer à revoir de fond en comble notre mode de chauffage, et notre façon de faire.
Les températures au dessus de 20°, c'est terminé à tout jamais. il faudra faire un choix entre le pull over ou le thermostat. C'est un choix, et il sera déterminant pour le budget des ménages, quoique l'on dise.
J'ai eu l'occasion de faire des relevés sur des postes HTA ,c'est de la folie. On se demande si l'enregistreur ne s'est pas envoyé en l'air ( pour ne citer que cet exemple).
Amicalement
Il va falloir, tous, comme nous sommes, nous préparer à revoir de fond en comble notre mode de chauffage, et notre façon de faire.
Les températures au dessus de 20°, c'est terminé à tout jamais. il faudra faire un choix entre le pull over ou le thermostat. C'est un choix, et il sera déterminant pour le budget des ménages, quoique l'on dise.
J'ai eu l'occasion de faire des relevés sur des postes HTA ,c'est de la folie. On se demande si l'enregistreur ne s'est pas envoyé en l'air ( pour ne citer que cet exemple).
Amicalement
- BOUBA30
- De passage

- Messages : 19
- Enregistré le : jeu. 14 mai 2009 19:40
- Localisation : roussillon
- Contact :
Re: consommation exessive sur compteur edf (information )
Merci a tous pour reponses , je ne comprends pas comment ils ont pu evaluer ma consommations quand j ai souscrit au contrat ? ils ne me demandent que 75 euros par moi et quand j ai recu ma facture je leurs devais encore 1000 euros de plus au total la facture s eleve a 1800 euros d electricité pour l année. (1800/12=150 )
On nous dit que la clim reversible ne consomme rien par rapport a un chauffage classique mais honnetement moi je suis sur les fesses .
De plus nous vivons dans le sud de la france donc moins de chauffage que dans le nord !
Ou alors cet été la climatisation aurait trop tournée ?
Un amis avec la meme surface que nous avec une clim comme la notre et 3 convecteurs de plus aurait consommé deux fois moins bizarre non ?
Nous avons doublé notre consommation par rapport a notre ancien appart de 75 metre carré donc je pense que la clim reversible n est pas aussi economique que l on ne le pense.
Mais si vous etes tous d accord pour me dire que mon voisin n a rien a voir la dedans !je vous crois
D ailleur qu est ce qu il y a dans le coffret a l exterieur , un compteur ou juste un aimant ?
Est ce que pour des raisons de securité si quelqu un de malhonnete viendrait a se repiquer avant le compteur electronique , celui le detecterait et comptabiliserait quand meme la consommation ?
MERCI ENCORE
On nous dit que la clim reversible ne consomme rien par rapport a un chauffage classique mais honnetement moi je suis sur les fesses .
De plus nous vivons dans le sud de la france donc moins de chauffage que dans le nord !
Ou alors cet été la climatisation aurait trop tournée ?
Un amis avec la meme surface que nous avec une clim comme la notre et 3 convecteurs de plus aurait consommé deux fois moins bizarre non ?
Nous avons doublé notre consommation par rapport a notre ancien appart de 75 metre carré donc je pense que la clim reversible n est pas aussi economique que l on ne le pense.
Mais si vous etes tous d accord pour me dire que mon voisin n a rien a voir la dedans !je vous crois
D ailleur qu est ce qu il y a dans le coffret a l exterieur , un compteur ou juste un aimant ?
Est ce que pour des raisons de securité si quelqu un de malhonnete viendrait a se repiquer avant le compteur electronique , celui le detecterait et comptabiliserait quand meme la consommation ?
MERCI ENCORE
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: consommation exessive sur compteur edf (information )
le compteur d'autant plus qu'il est dans le logement ne peut comptabiliser une consommation située en amont...
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: consommation exessive sur compteur edf (information )
Re
Avec le compteur électronique, vous pouvez faire des mesures de consommation instantanée ou sur une période déterminée.
Faites des mesures avec vos différents gros consommateurs en route, pour voir si la consommation observée est réaliste.
Et comme le dit RFCO à partir du moment ou votre compteur est à l'intérieur, il ne peut comptabiliser que les consommation de qui est à l'intérieur.
@+
Avec le compteur électronique, vous pouvez faire des mesures de consommation instantanée ou sur une période déterminée.
Faites des mesures avec vos différents gros consommateurs en route, pour voir si la consommation observée est réaliste.
Et comme le dit RFCO à partir du moment ou votre compteur est à l'intérieur, il ne peut comptabiliser que les consommation de qui est à l'intérieur.
@+
Carminas
- BOUBA30
- De passage

- Messages : 19
- Enregistré le : jeu. 14 mai 2009 19:40
- Localisation : roussillon
- Contact :
Re: consommation exessive sur compteur edf (information )
ok merci beaucoup j espere que d autres personnes pourront afficher leur consommation de l année histoire de comparer et de comprendre ou il faut faire des economies d energie ampoules led etc...
J ai lu sur des forums que certains compteur edf etaient defaillants , maintenant je surveille le miens de tres pret .Nous calculerons le mois avec la clim en route .
CORDILEMENT
J ai lu sur des forums que certains compteur edf etaient defaillants , maintenant je surveille le miens de tres pret .Nous calculerons le mois avec la clim en route .
CORDILEMENT
Re: consommation exessive sur compteur edf (information )
Bonsoir à toutes et à tous,
concernant les CBE (compteur bleu électronique) certains appareils assez rare, tombe en panne, j'ai un de ces appareils à MEGE (Mémoire de l'Electricité du Gaz et de l'Eclairage public, un musée en quelque sorte, c'est une Association à Paris -merci pour la pub Marcel) donc cet appareil a perdu la tête, il n'a aucune charge et comptabilise des consommations importantes. Ce que je vous recommande : Coupez AGCP (disjoncteur) et observer la led lumineuse elle doit marquer un éclat pas plus après la coupure si ce n'est pas le cas l'appareil ne fonctionne pas bien.
Sur les anciens CBE on peut analyser le Modéta du compteur ou octet d'état comme tout appareillage électronique il existe une visualisation des défauts de fonctionnement, paramètre 9 avec la touche sélection, en général 000000 le compteur est OK après 1990 cette fonction n'existe plus et n'est visible que par le fournisseur.
Reste à vous d'observer vos consommations, vous pouvez naviguer sur les paramètres compteurs: puissance max, IA instantanée etc...
L'alimentation de votre voisin est obligatoirement effectuée en amont de votre compteur.
Vous pouvez également contester vos consommations et alors là ERDF se permettra de faire un contrôle visuel de l'appareil et si vous insistez une vérification métrologique in situ ou en laboratoire habilité Cofrac, ces prestations coutent très chères, donc analysez vos consommations avant d'aller plus en avant.
Amitiés de Marcel.
Nota : si votre CBE comporte au paramètre 9 sur six caractères des 1 à 9 et a à f je pense vous donner des informarions sur le Modéta.
concernant les CBE (compteur bleu électronique) certains appareils assez rare, tombe en panne, j'ai un de ces appareils à MEGE (Mémoire de l'Electricité du Gaz et de l'Eclairage public, un musée en quelque sorte, c'est une Association à Paris -merci pour la pub Marcel) donc cet appareil a perdu la tête, il n'a aucune charge et comptabilise des consommations importantes. Ce que je vous recommande : Coupez AGCP (disjoncteur) et observer la led lumineuse elle doit marquer un éclat pas plus après la coupure si ce n'est pas le cas l'appareil ne fonctionne pas bien.
Sur les anciens CBE on peut analyser le Modéta du compteur ou octet d'état comme tout appareillage électronique il existe une visualisation des défauts de fonctionnement, paramètre 9 avec la touche sélection, en général 000000 le compteur est OK après 1990 cette fonction n'existe plus et n'est visible que par le fournisseur.
Reste à vous d'observer vos consommations, vous pouvez naviguer sur les paramètres compteurs: puissance max, IA instantanée etc...
L'alimentation de votre voisin est obligatoirement effectuée en amont de votre compteur.
Vous pouvez également contester vos consommations et alors là ERDF se permettra de faire un contrôle visuel de l'appareil et si vous insistez une vérification métrologique in situ ou en laboratoire habilité Cofrac, ces prestations coutent très chères, donc analysez vos consommations avant d'aller plus en avant.
Amitiés de Marcel.
Nota : si votre CBE comporte au paramètre 9 sur six caractères des 1 à 9 et a à f je pense vous donner des informarions sur le Modéta.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
