Type de câble pour installation de sécurité en ERP

Applications particulières…
Répondre
Avatar du membre
Misterman
De passage
De passage
Messages : 31
Enregistré le : jeu. 4 juin 2009 16:59
Contact :

Type de câble pour installation de sécurité en ERP

Message par Misterman »

Bonjour, je voudrais savoir si le conducteur PEN doit être en CR1 comme les phases quand on alimente une installation de sécurité, en schéma TN.
MercI.
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Re: Type de câble pour installation de sécurité en ERP

Message par Patrick21 »

bonjour,

Le TNC (cable PEN) n'est pas autorisé en sécurité incendie, il faut réaliser un TNS et là tous les conducteurs actifs sont en CR1.

cordialement,
Avatar du membre
Tipler
Assidu
Assidu
Messages : 146
Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
Localisation : Morbihan
Contact :

Re: Type de câble pour installation de sécurité en ERP

Message par Tipler »

Bonjour,
Le TNC (cable PEN) n'est pas autorisé en sécurité incendie, il faut réaliser un TNS et là tous les conducteurs actifs sont en CR1
Très intéressant... Peux tu m'indiquer où je pourrais trouver le texte pour m'appuyer sur ce que tu dis?

Merci,

Cordialement, Tipler.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Type de câble pour installation de sécurité en ERP

Message par GAS »

Bonjour,
Pour info, les installations de sécurité dans les ERP sont visées à l'art. EL3 du Règlement de sécurité ( Arrêté du 22-12-1981 ). Il est notamment précisé :
-§3 :"Chaque circuit divisionnaire doit être protégé de telle manière que tout incident électrique l'affectant, par surintensité, rupture ou défaut à la terre, ne perturbe pas le fonctionnement des autres circuits de sécurité alimentés par la même source."
-§4 :"Lorsqu'il est nécessaire de prendre des mesures de protection contre les contacts indirects, ces mesures doivent être choisies parmi celles qui n'obligent pas à la coupure des circuits intéressés au premier défaut d'isolement"
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Tipler
Assidu
Assidu
Messages : 146
Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
Localisation : Morbihan
Contact :

Re: Type de câble pour installation de sécurité en ERP

Message par Tipler »

Personellement, j'ai déja vu du TNC en sécurité incendie avec les phases et le PEN en CR1!!! :-o
L'apave est passé sur l'installation et n'a pas contraint le maitre d'oeuvre à changer de SLT!?

D'où ma question précédente... ;-)

Cordialement, TIPLER.
Invité

Re: Type de câble pour installation de sécurité en ERP

Message par Invité »

bonjour à tous .
je dois intrevenir dans un etablissement (restaurant brasserie) qui reçoit du public .Actuellement il n'y a que des extincteurs dans chacune des pièces .J'aimerais savoir quelle est la reglementation en matière de securité incendie et éventuellement avoir les caracteristique et schema d'installation de cette protection sachant qu'il y a aune cuisine ,un bar avec salle ,une salle derestaurant ,deux wc (h et f) une cave et un accé au privé
quel cable et accessoires utilisé
merci beaucoup
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Type de câble pour installation de sécurité en ERP

Message par Didier62 »

salut,
combien de personnes peut recevoir l'établissement?
@+
Invité

Re: Type de câble pour installation de sécurité en ERP

Message par Invité »

je viens de demander au propriétaire le classement de son etablissement et j'attends la réponse
merci didier
ch'tio
Répondre

Retourner vers « Etablissements Recevant du public »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités