Valeur condensateur incertaine

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Invité

Valeur condensateur incertaine

Message par Invité »

Bonjour,

J'ai eu l'occasion de récupérer un groupe électrogène type chantier, le moteur Robin (EY23, 6cv) fonctionne à merveille mais en revanche l'alternateur ne débite pas. Essai fait avec charge résistive, même en accélérant manuellement, le filament de mon halogène ne fait que rougir.
Présence donc de quelques volts, les bobinages sont visuellement en parfait état, les diodes aussi mais pas testées.
Autre petit problème il n'y a plus la plaque constructeur, cependant suite à mes recherches sur le Net, il s’agirait d'un Mecc Alte Spa : 3,5KVA/ 220V mono / 15,9A / 50Hz / 3000trmn.
J'ai démonté la plaque où se trouvent les deux prises utilisation, et suis tombé sur le condensateur de régulation. Au regard de son câble dénudé à l'arrache, il semble ne pas être d'origine. C'est un MKA de 12,5uf/450V de marque Comar, je l'ai testé avec les moyens du bord il n’a pas montré d’anomalie.
J'envisage tout de même le changer pour un neuf, mais son origine étant douteuse, sa valeur pourrait l'être autant. Peut-on envisager une évaluation de la valeur nécessaire avec le peu de données à ma disposition ?

Merci par avance pour vos réponses "éclairées".
Dan01
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Valeur condensateur incertaine

Message par Labobine »

Bonjour,
Ce condensateur me parait très faible au vu de la puissance du groupe et surement un 25µf serait plus approprié, mais attention ce n'est qu'un avis (a essayer avec modération).
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Valeur condensateur incertaine

Message par Invité »

Bonsoir,

Merci pour ton avis, Labobine.

Les condensateurs de ce type ne sont pas donnés, alors voici ce que je pense faire.

J'achète un condo de 12,5uf, dans un premier temps je le mets à la place de l'ancien et j'étudie ce qui se passe.
Deux solutions : ça fonctionne car l'ancien était claqué mais sa valeur était la bonne. Ou ça ne fonctionne toujours pas et on a les mêmes symptômes car l'ancien était bon mais sa valeur est trop faible.

Alternative si ça fonctionne pas (si ancien bon): je place les deux condos en parallèle, ce qui devrait me donner une équivalence de 25uf. Et même si je n'atteins pas les 220V, je devrais logiquement constater une différence en sortie. Dans ce cas et en fonction de la tension atteinte je pourrais peut être évaluer une autre valeur à mettre en // sur les deux précédents.

Ce que j'essaie de faire c'est d'y aller par palier afin d'éviter de gaspiller un condo qui serait trop gros, et l’ancien qui est peut être bon. Car je sais qu’il existe une formule pour les triphasés mais pour les mono ..??

Bien amicalement.
Dan01
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Valeur condensateur incertaine

Message par Labobine »

Bonsoir,
Voilà une bonne manip. J'indique ici :
https://sites.google.com/site/rebobinag ... ndensateur
coment contrôler un condensateur permanent, mais attention il faut s'assurer d'abord qu'il ne soit pas en court-circuit sinon c'est de la fumée assurée pourle contrôleur.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
Tipler
Assidu
Assidu
Messages : 146
Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
Localisation : Morbihan
Contact :

Re: Valeur condensateur incertaine

Message par Tipler »

Bonjour,

si c'est Mecc'Alte, surement type AP ou AR
ci joint un lien pour les docs de ces alternateurs, avec la valeur du condo...

http://www.megaupload.com/?d=5P8TFMJX

Cordialement, TIPLER
Invité

Re: Valeur condensateur incertaine

Message par Invité »

Bonjour,

Merci à vous deux pour vos excellentes pistes.

Super doc Tipler, je ne sais pas si c'est déterminant mais mon alternateur est carré et non pas rond comme sur la documentation.

Voir photo :

http://picasaweb.google.fr/thebault01/M ... 7742132194

Bien cordialement.
Dan01
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités