Probléme de rampes de néons

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Invité

Probléme de rampes de néons

Message par Invité »

bonsoir
je rencontre un probléme au niveau de l'éclairage de plusieurs salle de cours , sur certaines rampes de néons , le flux lumineux tremble et sintille , se sont des rampes de néons sans starters et elles ne sont pas toujours sur la même ligne .
Ce phénoméne ressemble à celui qui se passe lorsque l'on vient d'allumer un néon quand il est froid au démarrage.
Sauf que là cela est permanent et plus intense mais surtout trés désagréable pour la vue .
l'installation n'a que 5 ans.
j'ai vérifié mon alimentation électriqque ok
j'ai changé tout mes néons par des néons neufs et le probléme est toujours le même .
Je tiens à vous remerciez d'avance pour vos réponses.
pascal
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Probléme de rampes de néons

Message par Didier62 »

bonjour,
pascal 93 a écrit :j'ai changé tout mes néons par des néons neufs et le probléme est toujours le même .
avez vous remplacé les starters également?
dans une opération de relamping,on remplace l'ensembles tubes/starters.
@+
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Probléme de rampes de néons

Message par GAS »

Bonjour,
Ces scintillements peuvent également provenir du "flicker" présent sur votre installation. ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: Probléme de rampes de néons

Message par Invité »

bonjour
Pour ce qui est des rampes de néons elles sont de derniere génération , elles n'ont pas de starters , se qui me semble bizarre s'est que ça le fait que sur certaines rampes et en plus elles ne sont pas toutes alimentées par la même ligne et cela le fait que sur deux classes au niveau de l'étage seulement , ailleurs rien à signaler .
merci
à bientôt
pascal
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Probléme de rampes de néons

Message par GAS »

Re,
Il se pourrait également qu'il y ait un défaut de serrage sur une connexion du circuit d'alimentation. [thinking]
Cordialement
GAS
Invité

Re: Probléme de rampes de néons

Message par Invité »

je repense à une chose s'est qu'il y a des cta et des vmc sur la terrasses au dessus , pour se qui est des connections je vais vérifier ça mercredi aprés midi .
merci GAS
à bientôt
pascal
Avatar du membre
Kirchhoff
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : lun. 13 juil. 2009 19:59

Re: Probléme de rampes de néons

Message par Kirchhoff »

Bonjour à tous,

J'ai trouvé ceci, si cela peut vous aider.

Tube fluorescent - Wikipédia

Chapitre "Inconvénients"

Bonne journée.
Invité

Re: Probléme de rampes de néons

Message par Invité »

bonsoir,
je pense à un problème de neutre, c'est assez fréquent.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Probléme de rampes de néons

Message par GAS »

Bonjour,
electricien64 a écrit :e pense à un problème de neutre, c'est assez fréquent.
Pouvez-vous préciser???
Cordialement
GAS