condensateur pour 380 a 220 v

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Invité

condensateur pour 380 a 220 v

Message par Invité »

bonjour,
alors voila, j'ai un moteur qui fait tourner un broyeur de pomme (d'ailleur les pommes attende, il faut que face vite) qui tourne en 380 V et biensur je n'ai pas le 380 V dans la maison. je voudrait le passer en 220 sans le rebobiner, chose que quelqu'un m'a déja fait sur un petit moteur qui fesait tourner une pompe.
voila le condensateur qu'il ma mis :
Image
et voici la plaque du moteur que je voudrais convertir :
Image
on arrive pas très bien alire mais j'ai que ça
est ce que le condensateur irait pour celui là aussi. j'ai vu qu'il y a un poste qui en parle aussi mais j'ai pas tout compris.
merci d'avance pour votre aide.
Invité

Re: condensateur pour 380 a 220 v

Message par Invité »

et encore une chose sur le moteur alsthom que je veut convertir il n'y a pas (tout du moins j'ai l'impression les petite pate que l'on change comme sur le mot de la pompe.
ça c'est sur le moteur de la pompe pas celui du broyeur.
Image
Invité

Re: condensateur pour 380 a 220 v

Message par Invité »

bon je viens de relire un sujet et je croix avec capter quelque chose, vous direz si je me trompe.
sur le moteur que je veux modifier en 220 v il indique 8,6 ampères en 220 donc si je multiplie 8,6 par 14 uf ça doit me donner le condensateur qu'il me faut, c'est a dire un 70 uf ????
et par contre il y a un truc que je comprend pas c'est qu'il y a le petit dessin avec les broches pour 220 ou 380 mais sur les 6 bornes il n'y a pas de barettes. est ce qu'il faut en trouver et en mettre pour passer en 220.

merci d'avance pour votre aide.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: condensateur pour 380 a 220 v

Message par Labobine »

Bonsoir,
Je pense que vous riquez d'être déçu lorsque vous allez essayer de faire tourner votre moteur surtout à cette puissance. Je ne vous conseille pas du tout d'acheter un condensateur mais plutôt de faire un essai avant avec de la récup. Pour la valeur il vous faut 120µf et non pas 70 (une simple erreur de multiplication).
Pour les barrettes qui n'existent pas vous faites avec du fil cuivre de 1,5 en faisant des oeillets.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée