couleur des fils en courant continu

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
fafa49
De passage
De passage
Messages : 48
Enregistré le : ven. 12 juin 2009 20:06
Contact :

couleur des fils en courant continu

Message par fafa49 »

Bonjours à tous.

Quelle est la couleur des fils en 24V courant continu, pour l'alimentation de contacteur (bobine 24V=).
Couleur de + ?
couleur du - ?
Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: couleur des fils en courant continu

Message par pericles »

bonjour,

pour les circuits de commande en courant continu, la couleur des conducteurs est bleu foncé

COULEUR DES CONDUCTEURS norme EN 60 204-1
COULEUR UTILISATION
NOIR Circuits de puissance en courant alternatif et en courant continu
ROUGE Circuits de commande en courant alternatif
BLEU FONCE Circuits de commande en courant continu
ORANGE Circuits de commande alimentés par une source de puissance externe ( non sectionnés par le sectionneur principal)
VERT/JAUNE Conducteur PE
BLEU CLAIR Conducteur de neutre

pour information voirle document folio 13 http://sitelec.org/cours/abati/securite ... chines.pdf

cordialement
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité