GTL : obligation de tout centraliser?
Re: GTL : obligation de tout centraliser?
alors ca veut dire que l'on peut avoir le tableau divisionnaire et le coffret communication sur la goulotte mais qu'il faut respecter un minimum de 600mm de large libre, sans pc ni inter, ni rien d'autre, pour avoir cette espace GTL( goulotte incluse dans les 600)?
Re: GTL : obligation de tout centraliser?
C'est à peu près cela.
Dans le cas d'une GTL en saillie, votre goulotte et vos tableaux n'occupent pas tout le volume, mais il faut laisser le reste du volume de la GTL inoccupé.
Je vous cite quelques extraits de la norme :
Dans le cas d'une installation en saillie, la matérialisation de la GTL peut se limiter à un système constitué par un ensemble goulotte(s) plus coffrets.
...
Le volume défini dans le présent sous-paragraphe (600x200xhauteur de pièce), même partiellement occupé, doit rester dédié dans sa totalité à la seule GTL. Toute autre destination du volume restant est interdite.
Dans ce volume, on peut par exemple mettre les PC de la GTL.
@+
Dans le cas d'une GTL en saillie, votre goulotte et vos tableaux n'occupent pas tout le volume, mais il faut laisser le reste du volume de la GTL inoccupé.
Je vous cite quelques extraits de la norme :
Dans le cas d'une installation en saillie, la matérialisation de la GTL peut se limiter à un système constitué par un ensemble goulotte(s) plus coffrets.
...
Le volume défini dans le présent sous-paragraphe (600x200xhauteur de pièce), même partiellement occupé, doit rester dédié dans sa totalité à la seule GTL. Toute autre destination du volume restant est interdite.
Dans ce volume, on peut par exemple mettre les PC de la GTL.
@+
Carminas
-
pericles
- Expert

- Messages : 1314
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: GTL : obligation de tout centraliser?
Bonjour à tous,
Un petit dessin pour visualiser les propos de Carminas et de RFco
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... sation.pdf
cordialement
Un petit dessin pour visualiser les propos de Carminas et de RFco
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... sation.pdf
cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: GTL : obligation de tout centraliser?
dans cet espace, on peut mettre tout ce que l'on veut d'électrique, prises et inters
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: GTL : obligation de tout centraliser?
merci a tous de toutes les infos que vous m'avez donné. elles me donnent une idée beaucoup plus précise de ce que doit representer une GTL.
bonne continuation a tous
guyome
bonne continuation a tous
guyome
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités

