changement de section
changement de section
bonsoir
si on considére le montage suivant que penser vous ? c'est une question qui rentre avec les contraintes thermique d'un conducteur.
Considérons un cas où une ligne de 35 mm² est protégée en amont par un disjoncteur 63A. Une dérivation est pratiquée, de section 2,5mm² et de longueur 3m. Cette dérivation est destinée à alimenter un voyant. Cet appareil ne peut provoquer de surcharge. Mais aux bornes de celui-ci, un court-circuit est imaginable. Le réseau de coubes I²t des disjoncteurs montrent qu'une section de 2,5mm² est protégée par un disjoncteur 63A. Il n'est donc pas nécessaire d'installer un autre dispositif de protection en amont de la dérivation
La norme NFC15-100 (§432.2.2) admet cette dérogation, à conditions que la longueur de la dérivation n'excède pas 3 mètres et que le risque de court-circuit soit réduit au minimum
je sais pas comment visualiser un schemas accompagné avec la question ,c'est beaucoups plus significatif ,
Salutations
si on considére le montage suivant que penser vous ? c'est une question qui rentre avec les contraintes thermique d'un conducteur.
Considérons un cas où une ligne de 35 mm² est protégée en amont par un disjoncteur 63A. Une dérivation est pratiquée, de section 2,5mm² et de longueur 3m. Cette dérivation est destinée à alimenter un voyant. Cet appareil ne peut provoquer de surcharge. Mais aux bornes de celui-ci, un court-circuit est imaginable. Le réseau de coubes I²t des disjoncteurs montrent qu'une section de 2,5mm² est protégée par un disjoncteur 63A. Il n'est donc pas nécessaire d'installer un autre dispositif de protection en amont de la dérivation
La norme NFC15-100 (§432.2.2) admet cette dérogation, à conditions que la longueur de la dérivation n'excède pas 3 mètres et que le risque de court-circuit soit réduit au minimum
je sais pas comment visualiser un schemas accompagné avec la question ,c'est beaucoups plus significatif ,
Salutations
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: changement de section
Bonjour mercure,
si l'on observe en 433.3 c), il est admis de ne pas prévoir de dispositif de protection contre les surcharges "sur les circuits des installations de communication, commande, signalisation et analogues".
S'agissant de la protection contre les courts-circuits votre changement de section doit vérifier les dispositions de l'article 434.2.
si l'on observe en 433.3 c), il est admis de ne pas prévoir de dispositif de protection contre les surcharges "sur les circuits des installations de communication, commande, signalisation et analogues".
S'agissant de la protection contre les courts-circuits votre changement de section doit vérifier les dispositions de l'article 434.2.
Cordialement
GAS
GAS
-
pericles
- Expert

- Messages : 1314
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: changement de section
Bonjour à tous,
Un petit mémo sur l’article 434.2.2.2 ( exemple article C.2.3.10 de UTE C 15 105)
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... 434222.pdf
cordialement
Un petit mémo sur l’article 434.2.2.2 ( exemple article C.2.3.10 de UTE C 15 105)
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... 434222.pdf
cordialement
Re: changement de section
bonsoir
en effet ,donc on doit respecter la recommendation ,comme c'est indiquer au guide.(NF C 15-100, 433.2)
S2 < S1,le dispositif P Amont protége le S2 de la dérivation contre les surcharges
malgré que S2< S1 ,la je vois que l'amont est dimensionner pour le Sigma Ib de toutes les derivations ?
j'aurais apprecier le mot court circuit que surcharge ?
que pensez vous
Cordialement
en effet ,donc on doit respecter la recommendation ,comme c'est indiquer au guide.(NF C 15-100, 433.2)
S2 < S1,le dispositif P Amont protége le S2 de la dérivation contre les surcharges
malgré que S2< S1 ,la je vois que l'amont est dimensionner pour le Sigma Ib de toutes les derivations ?
j'aurais apprecier le mot court circuit que surcharge ?
que pensez vous
Cordialement
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: changement de section
Bonjour,
Qu'il s'agisse de surcharges ou de courts-circuits cela concerne nécessairement la protection contre les surintensités.
Certes la norme prévoit sous certaines conditions différents cas de dispenses mais les deux protections doivent être vérifiées.
Les surcharges sont notamment nuisibles (par leur échauffement) aux isolants et aux connexions. Les courts-circuits pour leur part génèrent des effets thermiques et mécaniques dangereux dans les conducteurs et les connexions d'où la nécessité de prendre en considération la contrainte thermique appliquée sur les câbles.
Qu'il s'agisse de surcharges ou de courts-circuits cela concerne nécessairement la protection contre les surintensités.
Certes la norme prévoit sous certaines conditions différents cas de dispenses mais les deux protections doivent être vérifiées.
Les surcharges sont notamment nuisibles (par leur échauffement) aux isolants et aux connexions. Les courts-circuits pour leur part génèrent des effets thermiques et mécaniques dangereux dans les conducteurs et les connexions d'où la nécessité de prendre en considération la contrainte thermique appliquée sur les câbles.
Cordialement
GAS
GAS
Re: changement de section
bonsoir
merci ,pour tous les intervenants.
je suis d'accord, ma régle habituelle : chaque changement de section ,entraine un changement de protection a son origine .en tenant compte de la protection d l'ICC mini au bout de ligne.
Merci pour tous le monde.
merci ,pour tous les intervenants.
je suis d'accord, ma régle habituelle : chaque changement de section ,entraine un changement de protection a son origine .en tenant compte de la protection d l'ICC mini au bout de ligne.
Merci pour tous le monde.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: changement de section
Bonjour,

Si vous entendez par là, une protection à l'origine du changement de section, je partage tout à fait ce point de vue.mercure a écrit :ma régle habituelle : chaque changement de section ,entraine un changement de protection a son origine .en tenant compte de la protection d l'ICC mini au bout de ligne.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
