tableau electrique

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
robilyan
De passage
De passage
Messages : 47
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 18:52
Contact :

tableau electrique

Message par robilyan »

Bonsoir à tous.
je me suis lancé dans la construction d'une maison de 150 m2 + garage de 50 m2. Pour accomplir ce projet je dois réaliser mon installation électrique excepté le plancher chauffant (réalisé par une entreprise d'élec). Cela fait plusieurs mois que je réfléchie aux problèmes, que je me documente, que je lie et poste des questions sur ce forum et aujourd'hui je dois passer à la réalisation. C'est pourquoi j'en appelle à vous aujourd'hui pour me donner un coup de pouce pour réaliser mon tableau électrique. Par où commencer ?

Toutes infos sont les bienvenues. J'ai pu voir sur ce site que certains soumettaient mêmes des solutions. Pour eux merci d'avance.
je compte mettre du Merlin Gerin.
Faut-il du bi ou uni polaire suffit ?

la maison est sur 2 niveaux :
- 1 cellier + 1 cuisine + 1 séjour + 1 WC + 1 bow-window + 1 sallon + 1 bureau + 1 salle d'eau + 1 entrée + 1 garage
- 1 mezzanine + 4 chambre + 1 dressing + 1 Salle de bain + 1 WC + 1 toiture-terrasse

Ci-dessous le descriptif de l'installation :

1 congélateur
1 sèche-linge
1 lave-linge
2 fours
1 plaque de cuisson
1 réfrigérateur
1 lave-vaisselle
1 chauffe-eau 300l (gestion heures creuses/pleines)

1 sonnette
1 gestionnaire d’énergie
Protection parafoudre
1 VMC
1 aspirateur centralisé
1 présostat pour récupérateur d'eau
*****************************************************************************************
Eclairage :
******************************************************************************************
Bureau :
- 1 centre DCL
- 1 applique commandée
- 1 applique commandée
SDB 1 :
- 2 spots 12V (au dessus de lavabo)
- 3spots 12V
WC1 :
- 1 centre DCL
WC2 :
- 1 centre DCL
Cellier :
- 1 centre DCL
- 1 fluo commandé
cuisine :
- 1 centre DCL
- 2 appliques
- 3 spots 12V
- Spots encastrés dans meuble de cuisine (prévisionnel)
Bow-window :
- 3 spots 12V
- 2 fluos (néon) avec ballaste à gradation
Salon :
- 1 centre DCL
- 4 fluos (néon) avec ballaste à gradation
séjour :
- 4x 3 spots 12V
- 1 centre DCL
Entrée :
- 3 spots 12V
extérieur :
- 6 socles DCL
garage :
- 2 néons
- 1 néon atelier
mezzanine :
- 1 centre DCL
Chambre 1 :
- 1 centre DCL
Chambre 2 :
- 1 centre DCL
Chambre 3 :
- 1 centre DCL
Chambre 4 :
- 1 centre DCL
SDB2 :
- 1 centre DCL
- 3 spots 12V
escalier :
- 3 spots 12V

***************************************************************************************
prises de courant
***************************************************************************************
Circuit PC 1 (7) – bar/entrée/cellier
Circuit PC 2 (6) – cuisine/hotte
Circuit PC 3 (8) – bow-window/salon
Circuit PC 4 (8) – salon/séjour/sdb1/bureau
Circuit PC 5 (8) – bureau
Circuit PC 6 (7) – Ext Terrasse/Garage/Atelier
Circuit PC 7 (8) – mezzanine/chambre3
Circuit PC 8 (7) – chambre2/chambre3
Circuit PC 9 (6) – couloir/dressing/chambre1/chambre4
Circuit PC 10 (7) – couloir/sdb/chambre4
Circuit PC 11 (2) – GTL

10 volets roulants
2 portes de garages motorisées
1 portail électrique
1 interphone

Chauffage au sol PRE ATLANTIC (zone jour / nuit / sdb)
2 sèche-serviette
5 radiateurs elec fluide caloporteurs
- 4x1500w (zone nuit)
- 1x2000w (zone jour)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3519
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: tableau electrique

Message par Carminas »

Bonjour

Difficile de vous répondre en totalité.

Pour les disjoncteur il faut des unipolaire+neutre (protége la phase, coupe la phase et le neutre), sauf pour le parafoudre ou il faut un bipolaire (protége et coupe phase et neutre).

Je partirai au minimum sur 5 ID

ID 63A type A
1 plaque de cuisson
1 sèche-linge
3 circuits PC
2 circuits éclairage
1 VMC
2 portes de garages motorisées

ID 40A type AC
1 lave-linge
1 four
1 réfrigérateur (à noter que vous pouvez le mettre sur un circuit prises classiques)
3 circuits PC
2 circuits éclairage
1 circuit PC GTL
5 volets roulants

ID 40A type AC
1 lave-vaisselle
1 four
1 chauffe-eau 300l (gestion heures creuses/pleines)
4 circuits PC
2 circuits éclairage
5 volets roulants

ID 40A type AC
1 circuit éclairage extérieur
1 circuit PC extérieur (dissocié de garage et atelier)
1 portail électrique
1 interphone
1 sonnette
1 présostat pour récupérateur d'eau

ID 63A type AC
2 sèche-serviette
5 radiateurs elec fluide caloporteurs
- 4x1500w (zone nuit)
- 1x2000w (zone jour)
1 gestionnaire d’énergie

DD 16A type HPI
1 congélateur associé à un voyant d'alerte
Si vous ne voulez pas investir dans le DD HPI, mettre le congel avec les autres circuits.

Pourquoi tous ces éclairages en 12V, peut d'avantages sinon avoir partout des transfo qui chauffent ?
Pour les éclairage difficile de faire les circuits à votre place. A vous de voir en fonction de la configuration des lieux, pas plus de 8 points d'éclairage par circuit.
Veillez à ne pas mettre circuits prises et éclairage d'une même pièce sous le ID.

Pour le plancher chauffant à voir avec votre installateur suivant la puissance.

Voilà c'est un premier jet, sûrement criticable.

@+
Carminas
Avatar du membre
robilyan
De passage
De passage
Messages : 47
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 18:52
Contact :

Re: tableau electrique

Message par robilyan »

Merci Carminas de ton aide et de ton temps.
En effet une bonne base pour débuter. Je vais éplucher et demander à droite à gauche.

Pour répondre à tes interogations :
- les spots 12V (x3) sont le plus répandu sur le marché. Je me suis donc mis en tête de mettre ce genre de chose http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... -render=on
et en salle de bain http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... -render=on

J'approfondis la question lumière et PRE.
Pour les radiateurs caloporteur : 1500 W pour des pièces sous comble de 9 a 12 m² et 1 de 2000 W pour une pièce de 16 m² suffisent-ils ?

Encore merci.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3519
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: tableau electrique

Message par Carminas »

Pour les spots, le lien ne marche pas.

Pour les radiateurs, celà me semble un peu élevé.
Voir simulateur sur ce site :
http://www.acova.fr/puissance-radiateur.htm
Carminas
Avatar du membre
robilyan
De passage
De passage
Messages : 47
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 18:52
Contact :

Re: tableau electrique

Message par robilyan »

bonjour,
pour le spot voici l'image sur le web : http://www.leroymerlin.fr/multimedia-st ... 4164-1.jpg
pour les caractéristiques :
1x7W, orientable, blanc.
Tension d'utilisation (Volts) : 230
Matière : plastique
Type d'ampoule : fluorescente
Type de culot : GU10
Ampoule fournie : oui
Livré avec transformateur : fonctionne sans transformateur
Indice de protection : IP20
Classe de protection : II
Lieux de pose autorisés : toutes les pièces de la maison, sauf la salle de bains et les pièces humides en général.
Volume(s) de la salle de bain où la pose est autorisée : à l'extérieur des volumes de sécurité
Diamètre de découpe dans le plafond (mm) : 68
garantie 1 an
je vérifie pour les radiateurs.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3519
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: tableau electrique

Message par Carminas »

Si c'est cela la lampe ce n'est pas du 12V mais du 230V.
Carminas
Avatar du membre
Didier
De passage
De passage
Messages : 64
Enregistré le : sam. 28 juin 2008 11:54
Contact :

Re: tableau electrique

Message par Didier »

pouvez vs me dire si ce tableau à l'adresse ci-desous est reglementaire ?
http://pagesperso-orange.fr/la-maison-d ... %20tableau

Didier
Modifié en dernier par Didier le mer. 16 juil. 2008 22:23, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Didier
De passage
De passage
Messages : 64
Enregistré le : sam. 28 juin 2008 11:54
Contact :

Re: tableau electrique

Message par Didier »

pouvez vs me dire si ce tableau à l'adresse ci-desous est reglementaire ?
http://pagesperso-orange.fr/la-maison-d ... %20tableau

Didier
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3519
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: tableau electrique

Message par Carminas »

Bonsoir Didier

Vous auriez dû ouvrir un sujet à part.

Oui cela me semble réglementaire :
- sauf le disjoncteur du congelateur qui devrait être en 20A max et pas en 32A (mais c'est peut être un mauvais copier coller).
- sauf si les éclairages extérieurs sont non attenants au bâtiment.

Par ailleurs voici quelques conseils facultatifs (à vous de voir) :
- Créer un circuit dédié à tous les éclairages extérieur (circuits plus souvent sujet à défaut et qui risque de mettre dans le noir une partie de votre habitation)
- L'ID 63A me semble surdimensionné, mettre 40A
- Quitte à mettre un ID dédié pour le congel, mettre un ID à immunité renforcée (HPI/HI/SI suivant fabricants)
- Mettre un disj 2A pour un programmateur de chauffage
- Eviter d'entrée de jeu 8PC par circuit. C'est conforme mais cela vous bloque toute possibilité d'extension
- Prévoir un circuit sèche-linge même si inutilisé pour l'instant
- 3 PC par chambre, c'est réglementaire mais c'est juste, surtout dans une chambre de jeune si on veut éviter les multi-prises à bout de champs : chevet, radio réveil, lampe de bureau, ordi, console, chargeurs divers...
- Mettre au moins un circuit éclairage par ID
- Mettre des ID peignables beaucoup plus pratiques
- Pas obliger de mettre les PC dans le tableau, elles doivent juste être dans la GTL
- Pour l'alimentation des ID en 40A, du 10² suffit depuis les borniers

@+
Carminas
Avatar du membre
Didier
De passage
De passage
Messages : 64
Enregistré le : sam. 28 juin 2008 11:54
Contact :

Re: tableau electrique

Message par Didier »

merci pour toute ces infos je vais en tenir compte

Didier
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités