Demande d'informations interrupteur différentiel

Question pour le câblage, le montage…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Demande d'informations interrupteur différentiel

Message par Carminas »

Bonsoir

Il n'y a pas de nombre maxi de disj sous un ID.
Il faut juste s'assurer qu'en fonctionnement simultané, on ne dépasse jamai le courant maximal assigné de l'ID.
Certains font des calculs avec des coefficients de foisonnement.
Une solution plus simple consiste à répartir de manière homogène sous tous les ID, les gros consommateurs, les circuits PC, les circuits éclairage.
Faites nous une proposition de répartition nous vous la validerons.

Je vous donne 2 site que je pratique qui ont des prix interressant :
www.elecsurtoile.fr
www.laboutiquedetoni.com
mais sinon vous pouvez aller chez un grossiste en électricité et négocier une remise (au moins 30%) si vous avez une quantité significative de matériel à acheter.

@+
Carminas
Invité

Re: Demande d'informations interrupteur différentiel

Message par Invité »

OK merci de votre aide, je vous envoie le tableau dès que possible.
Encore merci :-)
Invité

Re: Demande d'informations interrupteur différentiel

Message par Invité »

J'ai une petite question, pour ce qui est éclairage c'est un disjoncteur de 10A. Cependant, sur différents sites je vois soit du disjoncteur 20A ou du 16 A pour les prises. Qu'est ce que vous me conseillez ?

Merci d'avance.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Demande d'informations interrupteur différentiel

Message par RFco »

Bonjour????


Pour les prises c'est disjoncteur 20A maxi si filerie en 2,5mm², donc en 16A c'est bon


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Demande d'informations interrupteur différentiel

Message par Invité »

désolé , Coucou :-) Je suis quand même l'utilisateur qui a fait naître ce post lol

pour les prises j'ai mis tout en 2,5 mm² donc 20 A c'est ok ?
Pourquoi avoir le choix de mettre soit du 16a soit du 20a ? C'est par rapport au appareil susceptible de se connecter sur les prises ?
J'aimerais une petite explication :-)

De plus, quelque fois je vois qu'il faut du 2,5 mm² pour le four ou du 6 mm², vous mettriez quoi vous ?

Merci d'avance pour vos infos.

++
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Demande d'informations interrupteur différentiel

Message par RFco »

Bonjour alors (perso, je dis bonjour tous les jours, même sur les sujets qui durent, pourtant, c'est moi qui répond... :-o )

Pourquoi a t'on le choix?????


Parce que la norme autorise 20A maximum donc, elle autorise moins (même 10A, 6A).

Pour un four, c'est normalement circuit 2,5mm², donc 20A maxi. Il est rare d'avoir des fours nécessitant plus que 20A


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Demande d'informations interrupteur différentiel

Message par Invité »

Bonjour,

je reviens vers vous pour vous demander un petit renseignement.
Un adoucisseur va être installé chez moi.
Dois-je faire un circuit indépendant comme pour une machine à laver ? De plus, quel calibre de disjoncteur dois-je mettre ?

Merci d'avance
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Demande d'informations interrupteur différentiel

Message par GAS »

Bonjour,
hurricane a écrit :Dois-je faire un circuit indépendant comme pour une machine à laver ? De plus, quel calibre de disjoncteur dois-je mettre ?
Le cas de l'adoucisseur n'est pas explicitement évoqué par le S/§ 771.314.2.2 qui traite des circuits spécialisés dans la NFC 15-100.
Rien ne s'oppose donc à ce qu'il soit raccordé sur un circuit Pct. 2x10-16A+T.
Néanmoins si je m'étais trouvé dans votre cas, je l'aurais alimenté via un circuit dédié 16 A pour une meilleure subdivision des circuits.
Cordialement
GAS
Invité

Re: Demande d'informations interrupteur différentiel

Message par Invité »

Bonjour GAS
GAS a écrit :Néanmoins si je m'étais trouvé dans votre cas, je l'aurais alimenté via un circuit dédié 16 A pour une meilleure subdivision des circuits.
Oui j'aimerais faire de cette façon. Comme c'est une refonte globale du système électrique de ma maison. Quand tu dis circuit dédié 16A ça veut dire disjoncteur de 20A ou de 16A ?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Demande d'informations interrupteur différentiel

Message par GAS »

Re,
S'agissant d'une part, d'un raccordement qui s'effectue généralement sur un socle 2P+T alimenté en 2,5 mm2 et d'autre part, d'un récepteur de faible puissance , je pense qu'un disjoncteur de 16A devrait amplement convenir.
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités