formule pour transfo
formule pour transfo
bonjour a tous ,pourriez m'indiquer la formule de calcul pour adapter le bon transfo a une armoir elec en mono et tri merci par avance
- Rob1desbois
- Assidu

- Messages : 171
- Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
- Contact :
Re: formule pour transfo
Bonjour,
Voila un lien ou c'est trés bien expliqué.
http://www.courselec.free.fr/BAC%20STI% ... socies.pdf
Exemple:
En ce qui concerne ma proposition de transfo pour ton coffret d'alimentation de pompe,la bobine du contacteur consomme 70VA en appel et 7VA en maintien plus quelque VA pour les voyants a led.
Suivant les caractéristiques du tranfo schneider voila pourquoi je te propose un 63 VA
PS: un 40VA aurait fait l'affaire dans le cas le plus favorable.

Voila un lien ou c'est trés bien expliqué.
http://www.courselec.free.fr/BAC%20STI% ... socies.pdf
Exemple:
En ce qui concerne ma proposition de transfo pour ton coffret d'alimentation de pompe,la bobine du contacteur consomme 70VA en appel et 7VA en maintien plus quelque VA pour les voyants a led.
Suivant les caractéristiques du tranfo schneider voila pourquoi je te propose un 63 VA
PS: un 40VA aurait fait l'affaire dans le cas le plus favorable.
Re: formule pour transfo
merci rob1desbois pour ta doc a plus...