ça ne marche pas en guinée?

Choix de l’appareillage, du matériel,
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: ça ne marche pas en guinée?

Message par Candela »

Bonjour,
nicoco62 a écrit : je vais essayer demain de trouver un adaptateur sans fiche de terre. pas convaincu que ce procédé soit très catholique mais si tes fiches électriques sont avec phase-neutre et terre il est possible que cette connexion terre-neutre affecte le transformateur de tension alternatif-continu.
Que l'on soit en régime TT ou TN n'a aucune importance pour ce genre d'appareil. Dans les deux cas, le neutre est relié à la terre et il l'est simplement de manière plus directe et plus efficace en TN. En France de nombreuses entreprises ayant leur transfo ont adopté le régime TN, sans que cela pose aucun problème.
En revanche, un appareil comportant une fiche de terre DOIT être relié à la terre (problème sécurité et fonctionnel), un appareil classe II (sans broche de terre et avec le symbole carré "double isolement") NE DOIT PAS être mis à la terre.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités