sectionneur et pré-coupure commande
sectionneur et pré-coupure commande
bonjour a tous , je voulais savoir si il existe un sectionneur avec pré-coupure commande pour un petit cffret electrique alimenté en mono,
Re: sectionneur et pré-coupure commande
Bonjour,
Sur les sectionneurs triphasé industriels c'est sur que ça se fait mais pour les domestiques, j'en ai aucune idée
Prenez contact avec fournisseur, ou un semi grossiste, il saura surement vous répondre
Cordialement,
Max
Sur les sectionneurs triphasé industriels c'est sur que ça se fait mais pour les domestiques, j'en ai aucune idée
Prenez contact avec fournisseur, ou un semi grossiste, il saura surement vous répondre
Cordialement,
Max
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: sectionneur et pré-coupure commande
Bonjour,
La précoupure est requise pour éviter d'opérer un sectionnement en pleine charge. Si vous ne trouvez pas ce dispositif, ce qui serait étonnant, vous pouvez le remplacer par un interrupteur bipolaire.
Dans les deux cas vous devrez veiller à associer en amont de chacun d'eux un dispositif de protection contre les surintensités de calibre ≤ à leur calibre nominal.
La précoupure est requise pour éviter d'opérer un sectionnement en pleine charge. Si vous ne trouvez pas ce dispositif, ce qui serait étonnant, vous pouvez le remplacer par un interrupteur bipolaire.
Dans les deux cas vous devrez veiller à associer en amont de chacun d'eux un dispositif de protection contre les surintensités de calibre ≤ à leur calibre nominal.
Cordialement
GAS
GAS
Re: sectionneur et pré-coupure commande
mreci beaucoup pour l'info
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

