Fond de fouille
Fond de fouille
Nous allons construire un dépôt de stockage (papiers) de surface 3500m²
1/ Est -ce que la réalisation d'un fond de fouille (avec un câble en cuivre nu de section 1x35mm² )est obligatoire ?
2/D'une façon générale ,et pour une nouvelle construction ,quand on doit réaliser le fond de fouille (ceinturage avec câble nu)
merci pour vos réponses
1/ Est -ce que la réalisation d'un fond de fouille (avec un câble en cuivre nu de section 1x35mm² )est obligatoire ?
2/D'une façon générale ,et pour une nouvelle construction ,quand on doit réaliser le fond de fouille (ceinturage avec câble nu)
merci pour vos réponses
- FLORIAN Albert
- Nouveau

- Messages : 12
- Enregistré le : ven. 25 déc. 2009 19:51
- Contact :
Re: Fond de fouille
Bonsoir,
Voici quelques éléments qui vous permettront probablement de mieux cerner votre problème, et qui vous apporteront des indications sur ce sujet.
LIAISONS EQUIPOTENTIELLES et MISE à la TERRE des MASSES METALLIQUES.
EXTRAIT DE LA NF C15-100 EN VIGUEUR DEPUIS 2002 :
411.3 Prescriptions pour la protection contre les contacts indirects
411.3.1 Liaisons de protection
411.3.1.1 Liaison équipotentielle principale
Dans chaque bâtiment, le conducteur principal de protection, la borne principale de terre et les éléments conducteurs suivants doivent être connectés à la liaison équipotentielle principale :
-canalisations métalliques, par exemple eau, gaz, canalisations de chauffage central et de conditionnement d'air ;
-éléments métalliques de la construction et armatures du béton armé ;
-gaines ou tresses métalliques des câbles de communication.
Lorsque de tels éléments conducteurs proviennent de l'extérieur du bâtiment, ils doivent être reliés à la liaison équipotentielle principale aussi près que possible de leur point d'entrée dans le bâtiment.
Les conducteurs de la liaison équipotentielle principale doivent satisfaire aux prescriptions de la partie 5-54.
La liaison équipotentielle principale permet notamment d'éviter qu'un élément conducteur ne propage un potentiel soit par rapport à la terre résultant d'un défaut d'origine externe au bâtiment, soit le potentiel de la terre lointaine.
LES PRISES de TERRE.
Il existe 2 principaux modes de réalisation d’une prise de terre : les conducteurs enfouis horizontalement et les piquets verticaux.
Les conducteurs enfouis horizontalement peuvent être disposés de 2 manières :
• en boucle à fond de fouille (solution la plus efficace), cette solution consiste à effectuer sur le périmètre du bâtiment un ceinturage à fond de fouille dans les tranchées des fondations par exemple.
• en tranchées horizontales, les conducteurs sont alors enterrés à environ 1 mètre de profondeur ; on veillera à ne pas remplir la tranchée avec des cailloux ou du mâchefer mais plutôt avec de la terre, afin d’améliorer la conductivité du terrain.
Les piquets verticaux:
La profondeur d’enterrement du piquet doit être d’au moins 2 mètres afin de limiter l’augmentation de la résistance de la prise de terre dans le cas de gel ou de sécheresse du terrain.
La résistance de la prise de terre peut être améliorée en reliant plusieurs piquets en parallèle, distants entre eux d’au moins leur longueur.
Dans le cas de prises de terre multiples, il est nécessaire de les relier entre elles par un conducteur de section 16 mm2 en cuivre isolé ou 25 mm2 en cuivre nu, afin d’éviter que deux masses simultanément accessibles soient reliées à des systèmes de terre différents.
Ces informations sont extraites du Mémento Locaux d'habitation de Promotelec, site qui propose des ouvrages simples, pour un prix trés raisonnable.
A voir également :
http://www.forsond.com/pdf/FORSOND_04_05.pdf
http://www.forsondsap.fr/services/equipotentialite.aspx
Cordialement.
Voici quelques éléments qui vous permettront probablement de mieux cerner votre problème, et qui vous apporteront des indications sur ce sujet.
LIAISONS EQUIPOTENTIELLES et MISE à la TERRE des MASSES METALLIQUES.
EXTRAIT DE LA NF C15-100 EN VIGUEUR DEPUIS 2002 :
411.3 Prescriptions pour la protection contre les contacts indirects
411.3.1 Liaisons de protection
411.3.1.1 Liaison équipotentielle principale
Dans chaque bâtiment, le conducteur principal de protection, la borne principale de terre et les éléments conducteurs suivants doivent être connectés à la liaison équipotentielle principale :
-canalisations métalliques, par exemple eau, gaz, canalisations de chauffage central et de conditionnement d'air ;
-éléments métalliques de la construction et armatures du béton armé ;
-gaines ou tresses métalliques des câbles de communication.
Lorsque de tels éléments conducteurs proviennent de l'extérieur du bâtiment, ils doivent être reliés à la liaison équipotentielle principale aussi près que possible de leur point d'entrée dans le bâtiment.
Les conducteurs de la liaison équipotentielle principale doivent satisfaire aux prescriptions de la partie 5-54.
La liaison équipotentielle principale permet notamment d'éviter qu'un élément conducteur ne propage un potentiel soit par rapport à la terre résultant d'un défaut d'origine externe au bâtiment, soit le potentiel de la terre lointaine.
LES PRISES de TERRE.
Il existe 2 principaux modes de réalisation d’une prise de terre : les conducteurs enfouis horizontalement et les piquets verticaux.
Les conducteurs enfouis horizontalement peuvent être disposés de 2 manières :
• en boucle à fond de fouille (solution la plus efficace), cette solution consiste à effectuer sur le périmètre du bâtiment un ceinturage à fond de fouille dans les tranchées des fondations par exemple.
• en tranchées horizontales, les conducteurs sont alors enterrés à environ 1 mètre de profondeur ; on veillera à ne pas remplir la tranchée avec des cailloux ou du mâchefer mais plutôt avec de la terre, afin d’améliorer la conductivité du terrain.
Les piquets verticaux:
La profondeur d’enterrement du piquet doit être d’au moins 2 mètres afin de limiter l’augmentation de la résistance de la prise de terre dans le cas de gel ou de sécheresse du terrain.
La résistance de la prise de terre peut être améliorée en reliant plusieurs piquets en parallèle, distants entre eux d’au moins leur longueur.
Dans le cas de prises de terre multiples, il est nécessaire de les relier entre elles par un conducteur de section 16 mm2 en cuivre isolé ou 25 mm2 en cuivre nu, afin d’éviter que deux masses simultanément accessibles soient reliées à des systèmes de terre différents.
Ces informations sont extraites du Mémento Locaux d'habitation de Promotelec, site qui propose des ouvrages simples, pour un prix trés raisonnable.
A voir également :
http://www.forsond.com/pdf/FORSOND_04_05.pdf
http://www.forsondsap.fr/services/equipotentialite.aspx
Cordialement.
Re: Fond de fouille
je vous remercie infiniment pour ces informations
à votre avis pour un dépôt de stockage ,un fond de fouille sera obligatoire?
à votre avis pour un dépôt de stockage ,un fond de fouille sera obligatoire?
Re: Fond de fouille
je vous remercie infiniment pour ces informations
à votre avis pour un dépôt de stockage ,un fond de fouille sera obligatoire?
à votre avis pour un dépôt de stockage ,un fond de fouille sera obligatoire?
- FLORIAN Albert
- Nouveau

- Messages : 12
- Enregistré le : ven. 25 déc. 2009 19:51
- Contact :
Re: Fond de fouille
Bonsoir,
La NFC 15 100, partie 5-54, traite en particulier des mises à la terre, conducteurs de protection et d’équipotentialité. (541 à 545).
Le ceinturage par boucle à fond de fouilles est évoqué au paragraphe : 542.2.3.1.
En résumé, il est écrit notamment :
« La réalisation d’une prise de terre par une boucle à fond de fouilles ou par une disposition équivalente telle que l’utilisation des prises de terre de fait constituées notamment par les poteaux métalliques des murs extérieurs des bâtiments à ossature métallique, est rendue obligatoire par l’arrêté du 04 août 1992 pour tout bâtiment destiné à abriter des lieux de travail, y compris les bâtiments d’habitation collectifs. »
A mon avis, le ceinturage à fond de fouilles présente des garanties certaines et meilleures que l’utilisation « des prises de terre de fait constituées notamment par les poteaux métalliques des murs extérieurs des bâtiments à ossature métallique » qui suivant le mode de construction de la charpente et la nature du sol, risque d’être aléatoire.
Personnellement, je l’ai toujours vu mise en œuvre sur des constructions d’unités de fabrication en Usine.
Par ailleurs, et en ce qui vous concerne, vous précisez qu’il s’agit d’un local destiné à entreposer du papier, donc :
- Présence de personnel.
- Risques d’incendie. (Connexions équipotentielles des charpentes).
- Effets de la foudre, en particulier suivant la région ou vous vous trouvez.
Note complémentaire :
http://sitelec.org/promotelec/misalaterre.pdf
En espérant vous avoir apporté une réponse convenable,
Cordialement.
La NFC 15 100, partie 5-54, traite en particulier des mises à la terre, conducteurs de protection et d’équipotentialité. (541 à 545).
Le ceinturage par boucle à fond de fouilles est évoqué au paragraphe : 542.2.3.1.
En résumé, il est écrit notamment :
« La réalisation d’une prise de terre par une boucle à fond de fouilles ou par une disposition équivalente telle que l’utilisation des prises de terre de fait constituées notamment par les poteaux métalliques des murs extérieurs des bâtiments à ossature métallique, est rendue obligatoire par l’arrêté du 04 août 1992 pour tout bâtiment destiné à abriter des lieux de travail, y compris les bâtiments d’habitation collectifs. »
A mon avis, le ceinturage à fond de fouilles présente des garanties certaines et meilleures que l’utilisation « des prises de terre de fait constituées notamment par les poteaux métalliques des murs extérieurs des bâtiments à ossature métallique » qui suivant le mode de construction de la charpente et la nature du sol, risque d’être aléatoire.
Personnellement, je l’ai toujours vu mise en œuvre sur des constructions d’unités de fabrication en Usine.
Par ailleurs, et en ce qui vous concerne, vous précisez qu’il s’agit d’un local destiné à entreposer du papier, donc :
- Présence de personnel.
- Risques d’incendie. (Connexions équipotentielles des charpentes).
- Effets de la foudre, en particulier suivant la région ou vous vous trouvez.
Note complémentaire :
http://sitelec.org/promotelec/misalaterre.pdf
En espérant vous avoir apporté une réponse convenable,
Cordialement.
Re: Fond de fouille
merci Albert pour ces informations
j'ai trouvé ce que je cherche
merci à vous et à l'équipe de Volta -Electricité.
j'ai trouvé ce que je cherche
merci à vous et à l'équipe de Volta -Electricité.
-
Invité
Re: Fond de fouille
Bonjour,
Il me semble que votre local sera soumis à la réglementation des établissements des travailleurs (décret du 14 novembre 1988), et donc devra respecter les différents arrêtés pris en son application. L'un d'eux paru le 04 août 1992 (voir légifrance) impose la création d'un fond de fouille et proscrit les piquets. Il devra en outre faire l'objet d'une vérification réglementaire de type "initiale" et peut être Consuel si pas d'alimentation existante.
Cordialement.
Il me semble que votre local sera soumis à la réglementation des établissements des travailleurs (décret du 14 novembre 1988), et donc devra respecter les différents arrêtés pris en son application. L'un d'eux paru le 04 août 1992 (voir légifrance) impose la création d'un fond de fouille et proscrit les piquets. Il devra en outre faire l'objet d'une vérification réglementaire de type "initiale" et peut être Consuel si pas d'alimentation existante.
Cordialement.
Re: Fond de fouille
Bonjour,Invité a écrit :Bonjour,
Il me semble que votre local sera soumis à la réglementation des établissements des travailleurs (décret du 14 novembre 1988), et donc devra respecter les différents arrêtés pris en son application. L'un d'eux paru le 04 août 1992 (voir légifrance) impose la création d'un fond de fouille et proscrit les piquets. Il devra en outre faire l'objet d'une vérification réglementaire de type "initiale" et peut être Consuel si pas d'alimentation existante.
Cordialement.
Je me pose une question pour laquelle je ne trouve pas encore de réponse :
Dans le cas d'une réalisation de terre en fond de fouille, il est préconisé de mettre à la terre les armature métallique du béton, selon partie 5-54 de la NFC 15-100 - figure B1, or on trouve également qu'il faut veiller à ne pas mettre en contact la boucle de fond de fouille avec le BA et une des règles élémentaire en matière de construction est que les aciers doivent absolument être noyés dans le bétons.
Je ne parviens pas a comprendre comment mettre en oeuvre ses dispositions qui me semble parfois contradictoires ...
Merci pour vos réponses.
Cdt
- Mckallowey
- De passage

- Messages : 65
- Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
- Contact :
Re: Fond de fouille
Bonjour,
Désolé mais c'est quoi le BA ?
Désolé mais c'est quoi le BA ?
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Fond de fouille
Bonjour,
Pour répondre à dynelec:
Il ne faut pas confondre
- la boucle à fond de fouille, pour laquelle la C15-100 préconise, entre autres solutions, un feuillard acier 100 mm² et au moins 3 mm d'épaisseur noyé dans le béton de propreté. Il est précisé que l'enrobage dans le béton ne modifie pas sensiblement la valeur de la résistance de prise de terre.
-la mise à la terre des armatures de béton armé qui est une mesure d'équipotentialité. En aucun cas cette mise à la terre ne remplace le ceinturage à fond de fouille. La seule exception pourrait être l'armature -si elle existe- des semelles des poteaux métalliques, encore faut-il que ces poteaux soient noyés dans le béton, et non pas posés et boulonnés dessus. Les commentaires de la page 287 "Prises de terre de fait" sont suffisamment précis : "piliers// enterrés à une certaine profondeur dans le sol".
Cordialement
BA = Béton ArméMckallowey a écrit : Désolé mais c'est quoi le BA ?
Pour répondre à dynelec:
Il ne faut pas confondre
- la boucle à fond de fouille, pour laquelle la C15-100 préconise, entre autres solutions, un feuillard acier 100 mm² et au moins 3 mm d'épaisseur noyé dans le béton de propreté. Il est précisé que l'enrobage dans le béton ne modifie pas sensiblement la valeur de la résistance de prise de terre.
-la mise à la terre des armatures de béton armé qui est une mesure d'équipotentialité. En aucun cas cette mise à la terre ne remplace le ceinturage à fond de fouille. La seule exception pourrait être l'armature -si elle existe- des semelles des poteaux métalliques, encore faut-il que ces poteaux soient noyés dans le béton, et non pas posés et boulonnés dessus. Les commentaires de la page 287 "Prises de terre de fait" sont suffisamment précis : "piliers// enterrés à une certaine profondeur dans le sol".
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
