ça ne marche pas en guinée?

Choix de l’appareillage, du matériel,
Invité

ça ne marche pas en guinée?

Message par Invité »

bpnjour j'ai acheté des lampes rechargables en france et je les ai envoyées en guinée en afrique de l'ouest et les lampes ne marchent pas alors qu'en france je les ai chargées et ça fonctionnait?
est ce un probléme du courant de ce pays et quel type de problème ça peut etre?
et comment peut -on y remédier?
j'ai aussi acheté un anti moustique à piles que je n'ai pas essayé avatn le départ et il ne fonctionne pas non plus....?
c'est vraiment étrange ,si quelqu'un connais ce problème je le remercie de m'expliquer car je compte emmener du plus gros matériel....
merçi d'avance et bonjour à tous les électriciens et électro techniciens.
françois
autre chose :j'aurais besoin d'un paratonnerre là-bas .est ce qu'on peut se le fabriquer ou alors vaut-il mieux l'acheter pour plus de sécurité ?
connaissez -vous des vendeurs à prix abordable?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: ça ne marche pas en guinée?

Message par RFco »

salut


la question a se poser est : "quelle est la tension du réseau en Guinée"


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: ça ne marche pas en guinée?

Message par RFco »

après une brève recherche, c'est la meme chose qu'en France : http://www.monde-du-voyage.com/guinee/index.php
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: ça ne marche pas en guinée?

Message par Candela »

Bonjour,
Bien que je n'arrive pas à trouver de données très précises, je sais que la charge de batteries au nickel (ni-cd, ni-mh) à une température de plus de 45 °C est à proscrire, on risque une perte de capacité ou même une destruction de l'élément.
Or les batteries s'échauffent en fin de charge, parfois jusqu'à 20-25 °(en plus de la température ambiante) et c'est bien entendu là qu'elles sont en danger.
Certains chargeurs performants intègrent cette surveillance de température (il y a plusieurs méthodes, la plus simple étant la limitation du courant de charge en fonction de la température ambiante), ce sont bien entendu ceux-là qu'il faut utiliser dans les pays chauds.
Par ailleurs, la température augmente sensiblement l'auto-décharge, donc le délai pendant lequel une batterie bien chargée reste utilisable alors qu'elle est stockée sans servir.
Pour avoir une réserve de batteries chargées (je parle bien sûr de "piles rechargeables étanches"), il est possible de les stocker au réfrigérateur entre +2à+4°C(idéalement) si l'on dispose de cet appareil...
Il me semble que c'est une hypothèse plausible au regard du phénomène que vous constatez.
Cordialement
Invité

Re: ça ne marche pas en guinée?

Message par Invité »

merçi pour vos réponse s
je savais que la tension est la meme mais avec des baisses puisque certains possèdent des regulateurs.peut etre la raison?
merçi candela ,la temperature avoisine les 30 degrés quotidiens ,pensez -vous que ce serait la raison?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: ça ne marche pas en guinée?

Message par Candela »

Bonjour,
jessoua a écrit : merçi candela ,la temperature avoisine les 30 degrés quotidiens ,pensez -vous que ce serait la raison?
Normalement, à 30°, cela devrait fonctionner.
Mais si la charge n'est pas correctement contrôlée, ou si les batteries sont laissées en charge (et non en entretien) une fois la tension atteinte, les 45° peuvent être vite atteints.
Il faut donc vérifier comment fonctionne le chargeur*, et si une personne tant soit peu compétente se trouve sur place lui demander de faire quelques essais pour voir.
Les batteries fonctionnent à leur arrivée? et plus après quelques charges, ou même la première?
Cordialement
*si le chargeur ne contrôle pas la température, il faut privilégier les chargeurs lents qui provoquent moins d'échauffement, et éviter toute surcharge.
Mais peut-être les chargeurs sont-ils intégrés aux lampes, et donc sans possibilité de choix...
Invité

Re: ça ne marche pas en guinée?

Message par Invité »

BONJOUR,
je viens de bloquer cette après-midi sur la préparation de TP d'électricité pour mes élèves .
en effet, les transformateurs achetés en France et livres ici( en Australie) ne fonctionnent pas. Surpris car fraichement arrive dans ce pays, je me demande si le problème n'est pas le même: a savoir le régime de distribution n'est pas le même qu'en France...bref neutre et terre sont confondus!
je vais essayer demain de trouver un adaptateur sans fiche de terre. pas convaincu que ce procédé soit très catholique mais si tes fiches électriques sont avec phase-neutre et terre il est possible que cette connexion terre-neutre affecte le transformateur de tension alternatif-continu.
si des électrotechniciens passent par ici...merci de trouver une solution a ce problème!
Avatar du membre
Skippy
De passage
De passage
Messages : 58
Enregistré le : dim. 24 mai 2009 16:54
Contact :

Re: ça ne marche pas en guinée?

Message par Skippy »

ben ça voyage aujourd'hui, j'en suis fatigué, mais je dormirai tranquille en ayant appris une chose sur l'Australie. ;-)
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sea ... 9lectrique

un petit CC pour les pressés.

Les ossatures des réseaux à moyenne tension (MT) européens ne sont constituées que des 3 phases, alors qu'en Amérique du Nord le fil de neutre est également distribué (3 phases + 1 neutre). Les dérivations MT quant à elles peuvent être constituées de 1 fil (cas de l'Australie où le retour de courant s'effectue par la terre) à 4 fils (cas des États-Unis), ou encore systématiquement 3 fils (les 3 phases) comme le réseau français.
Invité

Re: ça ne marche pas en guinée?

Message par Invité »

si c'est un probleme de batterie ,il faut espérer que ces modèles pour lampes rechargables soient standarts ,j'an ai repérés dans des magasins spécialisés en elctronique (genre o10c toulouse).
certainement le chargeur est intégré.donc changer la batterie serait inutile.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: ça ne marche pas en guinée?

Message par Candela »

Bonjour,
nicoco62 a écrit : je vais essayer demain de trouver un adaptateur sans fiche de terre. pas convaincu que ce procédé soit très catholique mais si tes fiches électriques sont avec phase-neutre et terre il est possible que cette connexion terre-neutre affecte le transformateur de tension alternatif-continu.
Que l'on soit en régime TT ou TN n'a aucune importance pour ce genre d'appareil. Dans les deux cas, le neutre est relié à la terre et il l'est simplement de manière plus directe et plus efficace en TN. En France de nombreuses entreprises ayant leur transfo ont adopté le régime TN, sans que cela pose aucun problème.
En revanche, un appareil comportant une fiche de terre DOIT être relié à la terre (problème sécurité et fonctionnel), un appareil classe II (sans broche de terre et avec le symbole carré "double isolement") NE DOIT PAS être mis à la terre.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité