demande d'infos triphase

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

demande d'infos triphase

Message par Invité »

Je suis une fille ET nulle en electricité (normal !)
Je suis nouvellement céramiste et souhaiterais acheter un four en triphase.
Mes questions :
- Est-ce facile de changer une instalation pour du triphasé ?
- Peut-on mettre une sorte de convertisseur/accumulateur pour ne pas avoir à changer de mode d'alimentation ?
Bon, je suis vraiment novice, alors si les réponses peuvent-être simple ce serait génial !
Merci !
Avatar du membre
Kirchhoff
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : lun. 13 juil. 2009 19:59

Re: demande d'infos triphase

Message par Kirchhoff »

Bonsoir Cloe,
Bonsoir à tous,

Avant de faire des investigations, dites nous la puissance totale du four.

Aprés il est simple de raisonner.

Bonne soirée.
Invité

Re: demande d'infos triphase

Message par Invité »

Bonjour,

Je n'ai pas encore fixé mon choix, mais ce serait eventuellement un four d'une puissance de 11 kw et un ampérage de 16 A sur du 400 V 3/N.

Merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: demande d'infos triphase

Message par Didier62 »

salut,
il existe des convertisseurs mono/triphasé mais c'est essentiellement utilisé pour des moteurs,je ne sais si ca fonctionnerait pour un four et d'un point de vue économique...... :shock:
le plus simple est de passer votre atelier en triphasé ou d'acheter un petit four monophasé (attention à la puissance!)
cordialement.
Avatar du membre
Kirchhoff
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : lun. 13 juil. 2009 19:59

Re: demande d'infos triphase

Message par Kirchhoff »

Bonsoir à tous et à toutes,

Vu la puissance du four:

En mono il vous faudra 50 A en 220 Volts, et avec un cable de raccordement minima 3*16 ²(fonction de la longeur)

Je pense qu'il faut voir votre fournisseur d'énergie, pour un abonnement en triphase, qui sera surement plus couteux.
Pour les convertisseurs: Je ne sais pas si de telles puissances sont disponibles en triphase.

Bonne soirée.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: demande d'infos triphase

Message par Max78 »

Bonsoir,
Kirchhoff a écrit : Pour les convertisseurs: Je ne sais pas si de telles puissances sont disponibles en triphase.
Si, ils existent des convertisseurs qui acceptent même bien au delà de ça. Après c'est du matériel spécifique et comme chacun sait, des que l'on ne rentre plus dans la norme, notre porte monnaie commence a nous faire voir le fond ... :-D

Cordialement,
Max
Avatar du membre
Kirchhoff
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : lun. 13 juil. 2009 19:59

Re: demande d'infos triphase

Message par Kirchhoff »

Bonjour à tous,
Bonjour Max78,

Je vous remercie pour l'info, je ne savais pas que l'on pouvait attendre de grosses puissances, avec ce genre d'appareils.

Bonne journée.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: demande d'infos triphase

Message par Candela »

Bonjour,
Max78 a écrit :Bonsoir,
Kirchhoff a écrit : Pour les convertisseurs: Je ne sais pas si de telles puissances sont disponibles en triphase.
Si, ils existent des convertisseurs qui acceptent même bien au delà de ça. Après c'est du matériel spécifique et comme chacun sait, des que l'on ne rentre plus dans la norme, notre porte monnaie commence a nous faire voir le fond ... :-D
Bien sûr, tout est possible; cependant je n'ai jamais rencontré d'appareils "catalogue" de plus de 3 kw environ. Je précise que dans ma "palette" de vendeur il y avait théoriquement ce genre de produit, en "équipement", c'est à dire des produits étudiés mais fabriqués uniquement sur demande et donc bien plus chers que des appareils de stock. Il n'y avait aucune demande...
Déjà, cette solution me semble aberrante pour un four. S'il est triphasé, je n'imagine pas comment il peut être constitué autrement que de 3 jeux de résistances 220v permettant le fonctionnement en 220 tri et 380 tri (c'est ce que je constate sur le site de différents fabricants). Dans ce cas, il suffit de brancher les 3 phases du four sur la phase distribuée par Edf en mono.
Le constructeur doit pouvoir confirmer si cela est possible.
Tri ou mono, tout dépend des autres appareils présents et de leur puissance. S'il y a un appareil tri et d'autres appareils puissants en mono il sera peut-être difficile d'équilibrer les phases. Par exemple avec le four en tri on tirera 16 A par phase. Avec un seul convecteur 1500 watts, un abonnement 20 A ne suffira plus alors que la puissance dispo avoisine 13500 watts.
Cordialement.
Invité

Re: demande d'infos triphase

Message par Invité »

Bonjour,
hum hum....
Donc pour résumer tout ça, il vaudrait mieux (argent et main-d'oeuvre) que je prenne un contrat Edf en triphasé ?
Comme autre appareil, j'aurais un tour d'une puissance de 400 W sur du 220V.
Merci à tous de m'avoir répondu !
Chloé
Avatar du membre
trictric38
De passage
De passage
Messages : 17
Enregistré le : dim. 11 mai 2008 12:12
Contact :

Re: demande d'infos triphase

Message par trictric38 »

Bonsoir
Avez-vous regarder la solution gaz ?
Cdt
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités