COURT CIRCUIT POMPE PISCINE
-
Invité
Re: COURT CIRCUIT POMPE PISCINE
Bonjour,
Piscine d'eau douce
J'ai changé la pompe hier et tout fonctionne!
Merci encore
Salutations
Piscine d'eau douce
J'ai changé la pompe hier et tout fonctionne!
Merci encore
Salutations
-
Invité
Re: COURT CIRCUIT POMPE PISCINE
Bonjour à tous,
J'aimerais juste poser une question:
L'électricien est venu brancher cette pompe hors de ma présence et je remarque une baisse de tension de l'éclairage de mon garage ou se trouve le coffret électrique de la piscine, au démarrage de cette pompe, alors que j'ai un compteur électrique de 45 Ampéres et chauffage gaz.
J'aimerais juste poser une question:
L'électricien est venu brancher cette pompe hors de ma présence et je remarque une baisse de tension de l'éclairage de mon garage ou se trouve le coffret électrique de la piscine, au démarrage de cette pompe, alors que j'ai un compteur électrique de 45 Ampéres et chauffage gaz.
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: COURT CIRCUIT POMPE PISCINE
Bonjour,
La seule méthode pour savoir d'où vient la cause est la mesure du voltage au départ de l'installation :
-Si au démarrage de la pompe le voltage ne bouge pas c'est irrémédiablement votre installation qui en cause et principalement une section de fils qui n'est pas suffisante.
-Si la mesure accuse une baisse, là vous n'y pouvez pas grand chose puisque cela vient de la ligne extérieure donc EDF.
La seule méthode pour savoir d'où vient la cause est la mesure du voltage au départ de l'installation :
-Si au démarrage de la pompe le voltage ne bouge pas c'est irrémédiablement votre installation qui en cause et principalement une section de fils qui n'est pas suffisante.
-Si la mesure accuse une baisse, là vous n'y pouvez pas grand chose puisque cela vient de la ligne extérieure donc EDF.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: COURT CIRCUIT POMPE PISCINE
RE, bonjour,
Suis étonné qu'une telle pompe, avec 45 ampères au compteur puisse provoquer une légère baisse de tension lors de son démarrage, surtout qu'hier soir, aucun appareil électrique ménager n'était branché.
D'autre part, cet électricien 'a conseillé à mon épouse de changer mon tableau électrique, âgé, et lui a dit d'augmenter la puissance à 60 ampères!!
Suis étonné qu'une telle pompe, avec 45 ampères au compteur puisse provoquer une légère baisse de tension lors de son démarrage, surtout qu'hier soir, aucun appareil électrique ménager n'était branché.
D'autre part, cet électricien 'a conseillé à mon épouse de changer mon tableau électrique, âgé, et lui a dit d'augmenter la puissance à 60 ampères!!
Re: COURT CIRCUIT POMPE PISCINE
Bonjour à tous,
La baisse de tension que vous constatée est du trés certainement au courant d'appel .
Votre moteur est un bobinage qui est un court circuit franc pendant un temps trés court, au meme titre qu'un condensateur.
Le phénomene se voit avec un pince amperemétrique numérique.
Le phénomene est peut être amplifié par une position de votre branchement sur le réseau éloigne du poste HTA. Ou tout simplement la section de votre cable branchement un peu faible.
J'espére avoir répondu à vos attentes.
Bonne journée.
La baisse de tension que vous constatée est du trés certainement au courant d'appel .
Votre moteur est un bobinage qui est un court circuit franc pendant un temps trés court, au meme titre qu'un condensateur.
Le phénomene se voit avec un pince amperemétrique numérique.
Le phénomene est peut être amplifié par une position de votre branchement sur le réseau éloigne du poste HTA. Ou tout simplement la section de votre cable branchement un peu faible.
J'espére avoir répondu à vos attentes.
Bonne journée.
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: COURT CIRCUIT POMPE PISCINE
re,
J'ajoute aussi que votre nouvelle pompe n'est surement pas de la même marque et avec des caractéristiques différentes dont l'appel de courant au démarrage qui peut être sensiblement plus fort.
J'ajoute aussi que votre nouvelle pompe n'est surement pas de la même marque et avec des caractéristiques différentes dont l'appel de courant au démarrage qui peut être sensiblement plus fort.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: COURT CIRCUIT POMPE PISCINE
Re,
Je vais regarder cet am le branchement que l'électricien a fait car j'ai des doutes, surtout lorsqu'il annonce que je dois porter la puissance de mon compteur de 45 à 60 ampères, alors que cela fait 20 ans que j'ai cette maison et que je n'ai jamais eu de problème
Merci encore
Je vais regarder cet am le branchement que l'électricien a fait car j'ai des doutes, surtout lorsqu'il annonce que je dois porter la puissance de mon compteur de 45 à 60 ampères, alors que cela fait 20 ans que j'ai cette maison et que je n'ai jamais eu de problème
Merci encore
Re: COURT CIRCUIT POMPE PISCINE
Re bonjour,
Si vous n'avez pas de déclenchement intempestifs, ne changer rien de ce côte la.
Celà serait une dépense absolument inutile.
Regarder plutot vos tensions en sortie de disjoncteur, l'intensité au démarrage comme je vous l'ai précisez plus haut.
Ce sont des phénomenes de bobinages qui sont perturbateurs, mais on y peut pas grand chose.
@+
Si vous n'avez pas de déclenchement intempestifs, ne changer rien de ce côte la.
Celà serait une dépense absolument inutile.
Regarder plutot vos tensions en sortie de disjoncteur, l'intensité au démarrage comme je vous l'ai précisez plus haut.
Ce sont des phénomenes de bobinages qui sont perturbateurs, mais on y peut pas grand chose.
@+
-
Invité
Re: COURT CIRCUIT POMPE PISCINE
Je suis entièrement d'accord avec vous! aucune utilité à changer l'ampérage
Je vous remercie pour vos conseils et vous souhaite un bon we.
Je vous remercie pour vos conseils et vous souhaite un bon we.
Re: COURT CIRCUIT POMPE PISCINE
Re bonjour;
Bon week end également.
Bon week end également.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
