va et vient avec voyant

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Invité

va et vient avec voyant

Message par Invité »

bonjour,

j'ai deux va et viens,un à l'interieur et l'autre avec un temoin lumineux à l'exterieur.

je voudrai que le temoin lumineux reste allumer pour qu'on le voit la nuit.

le problème j'ai qu'une gaine de tois fil !!!

le va et viens et un sarel avec voyant et deux fil.

comment branché les deux fil du voyant avec le reste

merci d'avance
Avatar du membre
ghorg
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 3 juin 2009 18:49
Contact :

Re: va et vient avec voyant

Message par ghorg »

Bonsoir,
J'ai bien peur qu'il vous manque un fil dans votre gaine car il faut impérativement un neutre pour faire fonctionner le voyant.

Bonne soirée.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: va et vient avec voyant

Message par RFco »

salut



il existe des inter va et vient témoin sans neutre...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
ghorg
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 3 juin 2009 18:49
Contact :

Re: va et vient avec voyant

Message par ghorg »

Salut,

Autant pour moi, je ne savais pas. Désolé. :oops:

@++
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: va et vient avec voyant

Message par RFco »

ghorg a écrit :Salut,

Autant pour moi, je ne savais pas. Désolé. :oops:

@++
salut


Pas grave


par exemple : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... ce=067007#


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
ghorg
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 3 juin 2009 18:49
Contact :

Re: va et vient avec voyant

Message par ghorg »

Daccord!
Chaque fois que j'en pose avec voyant, je tire un neutre dans l'inter.

Je serais pour la prochaine fois!!! :-)

Merci RFco.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: va et vient avec voyant

Message par RFco »

vaut mieux tirer un neutre, ainsi on ne se soucie pas de la puissance des ampoules commandées ni de leur type, surtout que ce type d'inter est cher


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
ghorg
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 3 juin 2009 18:49
Contact :

Re: va et vient avec voyant

Message par ghorg »

C'est sur! ;-)

A+
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités