Bonjour,
je suis à la recherche d'un schéma de cablage pour installer 3 blocs d'éclairage de secours avec une télécommande dans le tableau ainsi que sa protection pouvez-vous m'en dire plus.
Merci pour votre aide bien cordialement.
eclairage de secours
Re: eclairage de secours
salut,
vous trouverez toutes ces infos sur le site des fabricants (Legrand,Ura,Kaufel,Luminox......).
cordialement.
vous trouverez toutes ces infos sur le site des fabricants (Legrand,Ura,Kaufel,Luminox......).
cordialement.
Re: eclairage de secours
Bonsoir,
Je suis d'accord avec Didier62.
En générale il faut :
Le boitier de télécommande
la protection de la télécommande (généralement 2A)
Un câble type 5G1.5 :
2 fils pour l'alimentation 220 v (commune a celle de la zone d'éclairage où se situe le bloc)
2fils pour la télécommande (+ et -) avec la même télécommande pour tous les blocs.
A vérifier bien sur par rapport a vos type de bloc.
Bonne soirée.
Je suis d'accord avec Didier62.
En générale il faut :
Le boitier de télécommande
la protection de la télécommande (généralement 2A)
Un câble type 5G1.5 :
2 fils pour l'alimentation 220 v (commune a celle de la zone d'éclairage où se situe le bloc)
2fils pour la télécommande (+ et -) avec la même télécommande pour tous les blocs.
A vérifier bien sur par rapport a vos type de bloc.
Bonne soirée.
-
pericles
- Expert

- Messages : 1268
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: eclairage de secours
Bonsoir degégé,
Pour information un mémo sur les bloc autonomes éclairage de sécurité.
Le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ecurit.pdf
cordialement
Pour information un mémo sur les bloc autonomes éclairage de sécurité.
Le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ecurit.pdf
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

