Conseil sur le CATOHM DT-200

Message par Invité »

Bonjour,
j'ai une question a propos de cet appareil,est ce que il teste la valeur de la terre? et c'est quoi la valeur obligatoire par la norme merci pour la réponse
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Conseil sur le CATOHM DT-200

Message par RFco »

bonjour


merci google : http://www.materielelectrique.com/contr ... 14701.html


la valeur doit etre inférieure à 100 ohms

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Conseil sur le CATOHM DT-200

Message par Invité »

Bonjour,
Avec cet appareil vous n'aurez qu'une estimation de la valeur ( comprise entre 2 valeurs), et non pas une valeur exacte, mais cela ne pose pas de problème.

Valeur maxi de la prise de terre:

R= U (50V: tension de sécurité) / I ( sensibilité du différentiel général, en A)
Donc si 500mA en tête de l'installation: 50/0,5= 1OO ohms

Cordialement
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: Conseil sur le CATOHM DT-200

Message par forward11 »

Perso, j'ai le DT-300 et j'en suis content. En général, il fournit une mesure par excès. J'avais un dizaine d'ohms mais au contrôle de la SOCOTEC j'avais 4 Ohms. Je ne connais pas le 200, apparemment son prix est inférieur.
http://www.testoon.com/[Interdit]-FR-1359- ... terre.html
Invité

Re: Conseil sur le CATOHM DT-200

Message par Invité »

Bonjour
Donc si je comprend bien vaut mieux acheter un mesureur de terre merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Conseil sur le CATOHM DT-200

Message par RFco »

salutatous,,

non, le mesureur de boucle est très bien puisqu'il donne une mesure par excès on est sur d'etre dans la norme.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Conseil sur le CATOHM DT-200

Message par Invité »

Bonjour,
merci pour le conseil a+