Reunir des tensions 220v

Message par Invité »

Bonjour,
Comment reunir 3 sources 220v (fournit par 3 onduleurs différents) en une seule tension de 220v et ainsi obtenir plus de puissance?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Reunir des tensions 220v

Message par Candela »

Bonjour,
la mise en parallèle est possible à condition que le constructeur l'ait prévue:
-par l'adjonction d'un "kit de mise en parallèle" ou d'un "module de mise en parallèle"
-directement sur certains modèles (par ex système HotSync de Eaton)
Le faire dans des cas non prévus risque de causer de gros dégâts.
Il faut donc consulter le fabricant en cas de doute. (la mise en parallèle d'onduleurs de marques différentes est à proscrire).
Cordialement