MONO, Tri, tetra ???

Demande de schémas, aides diverses, calculettes, articles...
Répondre
Invité

MONO, Tri, tetra ???

Message par Invité »

Bonjour,

je vous explique mon problème.

j'ai 30 Projecteurs 1000W 230V branchés entre phases et neutre. Je les répartis sur les 3 phases donc 10 000W par phase.

Je cherche a calculer la puissance apparente en KVA.

J'utilise la formule : S = U x I x 1,732

Pour avoir I je fais :
I = P / U soit 30 000 W / 230 v = 130A qui seront répartis sur les 3 phases soit 43A/phase

Est ce que je dois utiliser I = 130A ou I = 43A
Est ce que je dois utiliser U= 230V ou U = 400V

Merci de votre aide qui me sera très précieuse.
Avatar du membre
Rob1desbois
Assidu
Assidu
Messages : 171
Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
Contact :

Re: MONO, Tri, tetra ???

Message par Rob1desbois »

Bonjour,
Voila ce que j'en pense:
Utilisant le neutre tu dois prendre U=220V
En monophasé : S= U*I
Ensuite tu auras 45A par phase mais Attention il y aura 136A sur le neutre.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: MONO, Tri, tetra ???

Message par Candela »

Bonjour,
Il y a deux façons de faire le calcul :
En triphasé : On prend TOUJOURS la tension composée

I= 30000/400* [z_racine3] = 43,3 A

En monophasé :
I= 10000/231= 43,3 (car chaque phase transite le tiers de la puissance)
Rob1desbois a écrit : Ensuite tu auras 45A par phase mais Attention il y aura 136A sur le neutre.
Non, en triphasé on fait la somme vectorielle des tensions et des courants : Il y aura 0 A dans le neutre puisque la charge est parfaitement équilibrée.

Cordialement
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: MONO, Tri, tetra ???

Message par GAS »

Bonjour,
Pour les calculs de puissances en triphasé, on applique les formules suivantes avec U = tension composée (380V ou 400V)
Puissance active (W): P = U x I x [z_racine3]* [z_cosphi]
Puissance réactive (VAR) : Q = U x I x [z_racine3] x sinφ
Puissance apparente (VA) : S = U x I x [z_racine3].
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Rob1desbois
Assidu
Assidu
Messages : 171
Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
Contact :

Re: MONO, Tri, tetra ???

Message par Rob1desbois »

Bon !!! OK je sors ;-) .......
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: MONO, Tri, tetra ???

Message par Candela »

Bonjour,
Rob1desbois a écrit :Bon !!! OK je sors ;-) .......
Personne ne te l'a demandé...

Cordialement
Avatar du membre
Rob1desbois
Assidu
Assidu
Messages : 171
Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
Contact :

Re: MONO, Tri, tetra ???

Message par Rob1desbois »

Bonjour,
Bon alors je re-rentre .....
Il est vrai que j'ai foncé sur la question la tête dans le guidon !!!!Image
M'enfin il n'y as que ceux qui font rien qui ne font pas d'erreur.
Ceci dit voila un petit QCM trouvé sur le net afin de se remettre les réseaux triphasé en mémoire.
http://physique-appliquee.net/physique/ ... iphase.htm
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: MONO, Tri, tetra ???

Message par pericles »

bonjour rob1desbois,

pour info, un mémo avec une construction vectorielle des courants lors d’un couplage étoile équilibré et non équilibré . c’est vrai, après quelques années la théorie n’est pas toujours évidente, mais bon il y a le forum :-D

le lien
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ncetri.pdf


cordialement
Répondre

Retourner vers « Demande de schémas en rapport avec l'industrie »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité