Bonjour,
tif a écrit :
Ce transfo alimente par la suite un autre transfo rabaissant la tension, dans le but d'alimenter des locomotives. La tension primaire me semble donc fixe et la tension du secondaire est variable.
Peut-être s'agit-il d'un transfo destiné à des essais? Cela expliquerait la plage de variation de puissance.
La limite de puissance peut avoir deux explications :
Lorsque la tension baisse, , il faudrait augmenter l'intensité pour maintenir la puissance. Parfois le constructeur a prévu une limite d'intensité (dimensionnement Cu et échauffement), mais ce n'est pas le cas puisqu'il indique une intensité plus faible.
Il se peut aussi que l'induction devienne insuffisante pour la puissance demandée lorsque la tension baisse beaucoup (Pb masse fer). C'est lié à la définition du transfo et à son dimensionnement , mais n'a pas de conséquences tant que la tension primaire reste fixe.
tif a écrit :
Le transfo est couplé en YNd11. Cependant, la notice fixe la tension nominale du primaire 63 000 V et celle du secondaire à 15 750 V. S'agit t’il respectivement des tensions étoiles et triangle ?
Dans un transfo, quel que soit le couplage la tension indiquée est toujours la tension composée.
tif a écrit :
Dans la notice constructeur, il y a des mesures de 3 capacités. Où sont ces capacités dans le transformateur ? Entre t'elle dans le calcul du rendement ?
Enfin, il existe une formule pour déterminer les chutes de tensions. Cependant, pourquoi ne retrouvons-nous pas ces "pertes" engendrées par les chutes de tension dans le calcul du rendement (j'aurai intuitivement introduit une puissance perdue du type P=racine(3)*Delta(U)*I*cos(phi) ).
Il s'agit des capacités entre enroulements et entre enroulements et masse, qui sont bien évidemment parasites et inévitables.
Je pense qu'elles sont incluses dans les pertes à vide.
Les pertes par chute de tension sont dans les "pertes dues à la charge", qui sont bien entendu incluses dans le calcul de rendement.
Attention cependant à distinguer la chute de tension par effet Joule de celle due au
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
qui entraîne une perte de puissance active disponible, mais une chute de rendement indirecte: moins de puissance active pour les mêmes échauffements.
Cordialement.