un disj diff 63A 300mA est ce normal?

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Invité

un disj diff 63A 300mA est ce normal?

Message par Invité »

bonjour a tous
ceci est mon premier post :
je fais installer actuellement une pompe a chaleur et l'installateur ne peut pas me faire le branchement electrique si je ne mais pas un disjoncteur differentiel bipolaire 63A 300mA
ce qui est très dur a trouver sur le net, tout le monde me dis qu'il doit y avoir une erreur mais il me confirme que c'est bien ca
j'aurais pensé qu"un 30mA a 40€ suffirait mais son bazard coute pas moins de 240€ hors taxe!! donc j'ai plutot interet a en trouver un moi meme bradé sur le net que de le lui faire acheté en magasin.

quelqu'un aurait il des conseils la dessus?
c'est une pompe a chaleur air/eau monophasé 11kW
merci de vos reponse c très urgent je doit acheté ce truc pour jeudi matin ou le persuadé de mettre un truc moins cher peut etre?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: un disj diff 63A 300mA est ce normal?

Message par RFco »

Salut,



on est dans une habitation, donc c'est 30mA maxi.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: un disj diff 63A 300mA est ce normal?

Message par Invité »

g trouvé ca vraiment bizarre un 300mA en tete d eligne je pense que c surtout pour me pomper mon fric!
je mettrais finalement un 32A 30mA pour la pompe a chaleur et 2 autre pour la maison un A et un AC 30mA mais quel amperage 16A ? 32A 40A ?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: un disj diff 63A 300mA est ce normal?

Message par GAS »

Bonjour,
Si votre installation concerne l'habitat, vous devez effectivement prévoir une protection différentielle 30mA telle que préconisée par RFco.
Avec ses 11Kw votre pompe à chaleur nécessite un raccordement triphasé et vous devez adapter votre protection à la section et mode de pose de son câble d'alimentation.
En ce qui concerne le nombre minimal des protections différentielles, cela va dépendre de la surface habitable de votre habitation.(771E NFC 15-100)
Si 35 m2<surface≤100m2, 2 x 40A de type AC et 1 x 40 A de type A,
Si surface > 100m2 3 x 40a de type AC et 1 x 40A de type A.

Dans les deux cas et compte tenu de la puissance absorbée par la PAC (11KW), pour sa protection différentielle, vous devez remplacer un 40A de type AC par un 63A de type AC.
Cordialement
GAS
Invité

Re: un disj diff 63A 300mA est ce normal?

Message par Invité »

merci de votre reponse tout est clair, sauf que je reste en monophasé
il existe 3PAC monophasé 11kW 14kW et 16kW
et 3PAC triphasé 11kW 14kW et 16kW
etant donné que mon compteur edf est un monophasé j'ai donc une monophasé aussi
et il on finalement choisit de mettre un 63A 30mA pour la PAC et je mettrais des 40A pour la maison
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: un disj diff 63A 300mA est ce normal?

Message par GAS »

Re,
Avez vous bien pensé que l'alimentation d'un récepteur de 11Kw en mono nécessite une intensité de plus de 45A et suppose donc un abonnement adapté pour une exploitation optimale du reste de l'installation. [thinking]
Cordialement
GAS
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: un disj diff 63A 300mA est ce normal?

Message par RFco »

Salutatous,


dites, ce ne serait pas des kW restitués?????????


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: un disj diff 63A 300mA est ce normal?

Message par GAS »

re,
Possible Rfco mais comme ce n'est pas précisé mieux vaut l'évoquer... ;-)
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités