un disj diff 63A 300mA est ce normal?
-
Invité
un disj diff 63A 300mA est ce normal?
bonjour a tous
ceci est mon premier post :
je fais installer actuellement une pompe a chaleur et l'installateur ne peut pas me faire le branchement electrique si je ne mais pas un disjoncteur differentiel bipolaire 63A 300mA
ce qui est très dur a trouver sur le net, tout le monde me dis qu'il doit y avoir une erreur mais il me confirme que c'est bien ca
j'aurais pensé qu"un 30mA a 40€ suffirait mais son bazard coute pas moins de 240€ hors taxe!! donc j'ai plutot interet a en trouver un moi meme bradé sur le net que de le lui faire acheté en magasin.
quelqu'un aurait il des conseils la dessus?
c'est une pompe a chaleur air/eau monophasé 11kW
merci de vos reponse c très urgent je doit acheté ce truc pour jeudi matin ou le persuadé de mettre un truc moins cher peut etre?
ceci est mon premier post :
je fais installer actuellement une pompe a chaleur et l'installateur ne peut pas me faire le branchement electrique si je ne mais pas un disjoncteur differentiel bipolaire 63A 300mA
ce qui est très dur a trouver sur le net, tout le monde me dis qu'il doit y avoir une erreur mais il me confirme que c'est bien ca
j'aurais pensé qu"un 30mA a 40€ suffirait mais son bazard coute pas moins de 240€ hors taxe!! donc j'ai plutot interet a en trouver un moi meme bradé sur le net que de le lui faire acheté en magasin.
quelqu'un aurait il des conseils la dessus?
c'est une pompe a chaleur air/eau monophasé 11kW
merci de vos reponse c très urgent je doit acheté ce truc pour jeudi matin ou le persuadé de mettre un truc moins cher peut etre?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: un disj diff 63A 300mA est ce normal?
Salut,
on est dans une habitation, donc c'est 30mA maxi.
@+
on est dans une habitation, donc c'est 30mA maxi.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: un disj diff 63A 300mA est ce normal?
g trouvé ca vraiment bizarre un 300mA en tete d eligne je pense que c surtout pour me pomper mon fric!
je mettrais finalement un 32A 30mA pour la pompe a chaleur et 2 autre pour la maison un A et un AC 30mA mais quel amperage 16A ? 32A 40A ?
je mettrais finalement un 32A 30mA pour la pompe a chaleur et 2 autre pour la maison un A et un AC 30mA mais quel amperage 16A ? 32A 40A ?
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: un disj diff 63A 300mA est ce normal?
Bonjour,
Si votre installation concerne l'habitat, vous devez effectivement prévoir une protection différentielle 30mA telle que préconisée par RFco.
Avec ses 11Kw votre pompe à chaleur nécessite un raccordement triphasé et vous devez adapter votre protection à la section et mode de pose de son câble d'alimentation.
En ce qui concerne le nombre minimal des protections différentielles, cela va dépendre de la surface habitable de votre habitation.(771E NFC 15-100)
Si 35 m2<surface≤100m2, 2 x 40A de type AC et 1 x 40 A de type A,
Si surface > 100m2 3 x 40a de type AC et 1 x 40A de type A.
Dans les deux cas et compte tenu de la puissance absorbée par la PAC (11KW), pour sa protection différentielle, vous devez remplacer un 40A de type AC par un 63A de type AC.
Si votre installation concerne l'habitat, vous devez effectivement prévoir une protection différentielle 30mA telle que préconisée par RFco.
Avec ses 11Kw votre pompe à chaleur nécessite un raccordement triphasé et vous devez adapter votre protection à la section et mode de pose de son câble d'alimentation.
En ce qui concerne le nombre minimal des protections différentielles, cela va dépendre de la surface habitable de votre habitation.(771E NFC 15-100)
Si 35 m2<surface≤100m2, 2 x 40A de type AC et 1 x 40 A de type A,
Si surface > 100m2 3 x 40a de type AC et 1 x 40A de type A.
Dans les deux cas et compte tenu de la puissance absorbée par la PAC (11KW), pour sa protection différentielle, vous devez remplacer un 40A de type AC par un 63A de type AC.
Cordialement
GAS
GAS
-
Invité
Re: un disj diff 63A 300mA est ce normal?
merci de votre reponse tout est clair, sauf que je reste en monophasé
il existe 3PAC monophasé 11kW 14kW et 16kW
et 3PAC triphasé 11kW 14kW et 16kW
etant donné que mon compteur edf est un monophasé j'ai donc une monophasé aussi
et il on finalement choisit de mettre un 63A 30mA pour la PAC et je mettrais des 40A pour la maison
il existe 3PAC monophasé 11kW 14kW et 16kW
et 3PAC triphasé 11kW 14kW et 16kW
etant donné que mon compteur edf est un monophasé j'ai donc une monophasé aussi
et il on finalement choisit de mettre un 63A 30mA pour la PAC et je mettrais des 40A pour la maison
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: un disj diff 63A 300mA est ce normal?
Re,
Avez vous bien pensé que l'alimentation d'un récepteur de 11Kw en mono nécessite une intensité de plus de 45A et suppose donc un abonnement adapté pour une exploitation optimale du reste de l'installation.![thinking [thinking]](./images/smilies/thinking.gif)
Avez vous bien pensé que l'alimentation d'un récepteur de 11Kw en mono nécessite une intensité de plus de 45A et suppose donc un abonnement adapté pour une exploitation optimale du reste de l'installation.
Cordialement
GAS
GAS
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: un disj diff 63A 300mA est ce normal?
Salutatous,
dites, ce ne serait pas des kW restitués?????????
@+
dites, ce ne serait pas des kW restitués?????????
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: un disj diff 63A 300mA est ce normal?
re,
Possible Rfco mais comme ce n'est pas précisé mieux vaut l'évoquer...
Possible Rfco mais comme ce n'est pas précisé mieux vaut l'évoquer...
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités