Alimentation de désenfumage en schéma TT

Applications particulières…
Répondre
Avatar du membre
Misterman
De passage
De passage
Messages : 31
Enregistré le : jeu. 4 juin 2009 16:59
Contact :

Alimentation de désenfumage en schéma TT

Message par Misterman »

Bonjour,

L'alimentation de désenfumage en schéma TT ou TN, lorsqu'on a pas de groupe électrogène ou d'un A.E.S., elle est réalisée en amont du dispositif de protection général de l'établissement (non coupée par l'A.U. général), mais doit 'on mettre un CPI pour les défauts d'isolement ? (suivant article EL 14 § 4 du réglement de sécurité), et comment l'installer?

Merci
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Re: Alimentation de désenfumage en schéma TT

Message par Patrick21 »

Bonjour,
D’après la norme NF S 61-932 relative aux règles d’installation des Systèmes de Sécurité Incendie, l’alimentation et la commande de désenfumage doivent s’effectuer au moyen d’un coffret de relayage conforme à la norme NF S 61-937. Cela est applicable quel que soit le type de ventilateur, qu’il soit classé au feu ou non, dans la mesure où il participe au désenfumage (insufflation, extraction, mise en surpression).

De nos jours les coffrets de relayage intègrent un CPI, il ne vous reste qu'à consulter les fabricants et faire votre choix.

cordialement,
Répondre

Retourner vers « Etablissements Recevant du public »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités