Bonjour
Il me faut choisir un transfo de commande pour un tableau électrique alimentant une dizaine de moteurs allant de 1860w à 2200w.
Je sais que la formule est la suivante Pappel = 0.8*(ΣPm+ΣPv+Pa) mais je n 'arrive pas à trouver même sur la doc du fournisseur la puissance de maintien des bobines des contacteurs (ce sont tous des MC10 de chez IMO) et n'arrive pas non plus à déterminer la plus grande puissance d'appel des contacteurs.
auriez vous une autre solution pour le dimensionnement de la puissance du transformateur?.
Merci d'avance pour vos reponses.
salut
choix d'un transfo de commande
choix d'un transfo de commande
"on attache pas un chien avec des saucisses"
- Rob1desbois
- Assidu

- Messages : 171
- Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
- Contact :
Re: choix d'un transfo de commande
Bonjour.
Voila ce que j'ai trouvé sur le net.
10VA en maintien et 45VA en appel
http://in.farnell.com/imo/mc10-s-10110/ ... dp/9940472
Voila ce que j'ai trouvé sur le net.
10VA en maintien et 45VA en appel
http://in.farnell.com/imo/mc10-s-10110/ ... dp/9940472
Re: choix d'un transfo de commande
salut Rob1
Merci pour le lien je l'ai vu ce matin mais evidemment incapable de traduire l'anglais.
Je savais que je pouvais compter sur toi...
Merci pour le lien je l'ai vu ce matin mais evidemment incapable de traduire l'anglais.
Je savais que je pouvais compter sur toi...
"on attache pas un chien avec des saucisses"
- Rob1desbois
- Assidu

- Messages : 171
- Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
- Contact :
Re: choix d'un transfo de commande
Re
Sur ce lien tu trouvera toute la doc et les caractéristique compléte des contacteurs IMO
http://www.newton-tesla.com/downloads/F ... l_gear.pdf
Sur ce lien tu trouvera toute la doc et les caractéristique compléte des contacteurs IMO
http://www.newton-tesla.com/downloads/F ... l_gear.pdf
Re: choix d'un transfo de commande
merci Rob1 pour les traductions....
"on attache pas un chien avec des saucisses"
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité