Éclairage piscine
-
Invité
Éclairage piscine
Slt,
j'ai construit une piscine en parpaing de 8m sur 4m encastré. j'ai mis dans chaque extrémité de la piscine (intégré au parpaing) un pavé de verre 20*20 pour y mettre des phares sur l'extérieur éclairant la piscine. Je vais faire 4 petit regard pour accéder aux phares.
Ma question est: quel puissance mettre pour les phares afin que la lumière passe bien au travers du pavé, et quel type de disjoncteur mettre???
Si vous avez 1 ou 2 conseils pour assuré une bonne sécurité sur les travaux ou l'installation je prends.
merci
j'ai construit une piscine en parpaing de 8m sur 4m encastré. j'ai mis dans chaque extrémité de la piscine (intégré au parpaing) un pavé de verre 20*20 pour y mettre des phares sur l'extérieur éclairant la piscine. Je vais faire 4 petit regard pour accéder aux phares.
Ma question est: quel puissance mettre pour les phares afin que la lumière passe bien au travers du pavé, et quel type de disjoncteur mettre???
Si vous avez 1 ou 2 conseils pour assuré une bonne sécurité sur les travaux ou l'installation je prends.
merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7367
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Éclairage piscine
bonjour,
Ces spots répondent ils aux prescriptions normatives concernant leur lieu d'implantation???
@+
Ces spots répondent ils aux prescriptions normatives concernant leur lieu d'implantation???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Éclairage piscine
Slt,
je sais pas, j'ai integré 4 pavé au parpaings et les phares seront derriere dans un regard qui sera etanche.
C'est des phares normals qui fond 150w. Apres si au niveau du pavé et du regard c'est etanche, je sais pas si j'ai le droit de les implantés.
je sais pas, j'ai integré 4 pavé au parpaings et les phares seront derriere dans un regard qui sera etanche.
C'est des phares normals qui fond 150w. Apres si au niveau du pavé et du regard c'est etanche, je sais pas si j'ai le droit de les implantés.
Re: Éclairage piscine
Bonjour,
Pourquoi vous n'installez pas des projecteurs standart 12 volts prévus à cet effet avec leur support adapté et à intégrer dans la construction du bassin. Je ne vois pas bien comment vous allez étancher avec le liner autour des pavés de verre ainsi qu'autour du "projecteur normal".
C'est souvent plus simple de faire comme font les autres avec ce qui existe tout prêt et dont on sait que ça fonctionne, mais vous avez peut être de bonnes raison de faire autrement...
Cordialement.
Pourquoi vous n'installez pas des projecteurs standart 12 volts prévus à cet effet avec leur support adapté et à intégrer dans la construction du bassin. Je ne vois pas bien comment vous allez étancher avec le liner autour des pavés de verre ainsi qu'autour du "projecteur normal".
C'est souvent plus simple de faire comme font les autres avec ce qui existe tout prêt et dont on sait que ça fonctionne, mais vous avez peut être de bonnes raison de faire autrement...
Cordialement.
-
Invité
Re: Éclairage piscine
Slt,
pour le prix.... et je sais pas si en 12v ca donnera mieux en eclairage.
Si vous avez un lien ou je pourais regarder ca.
merci
pour le prix.... et je sais pas si en 12v ca donnera mieux en eclairage.
Si vous avez un lien ou je pourais regarder ca.
merci
-
Invité
Re: Éclairage piscine
Slt,
Sinon quel type de dijoncteur mettre pour la piscine?
4 spots de 150w. 1 départ pour 2 spots??
merci
Sinon quel type de dijoncteur mettre pour la piscine?
4 spots de 150w. 1 départ pour 2 spots??
merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7367
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Éclairage piscine
salut
un seul disjoncteur suffirait
@+
un seul disjoncteur suffirait
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Éclairage piscine
Bonsoir,
Attention à bien respecter les prescriptions concernant les différents volumes autour du bassin pour éviter de faire n'importe quoi.
Dans les volumes 0 et 1 aucune boîte de connexion, aucun appareillage ni prise de courant sauf TBTS.
Voir la partie 7-702 de la NFC 15-100 pour les définitions des volumes et les règles à respecter.
Attention à bien respecter les prescriptions concernant les différents volumes autour du bassin pour éviter de faire n'importe quoi.
Dans les volumes 0 et 1 aucune boîte de connexion, aucun appareillage ni prise de courant sauf TBTS.
Voir la partie 7-702 de la NFC 15-100 pour les définitions des volumes et les règles à respecter.
Cordialement
GAS
GAS
-
Invité
Re: Éclairage piscine
oui mais quel puissance, est ce que je met un interdiff et un dijoncteur ou alors un dijoncteur diff directement, sinon quel et la puissance a mettre??
merci
merci
-
Invité
Re: Éclairage piscine
Slt,
les volumes sont respecter, maintenant je voudrais savoir quel dijoncteur mettre!!
Il et préferable de mettre un dijoncteur diff, donc par ex en 10a 10ma, ou alors un interdiff 10ma avec un dijoncteur de 10a.
merci
les volumes sont respecter, maintenant je voudrais savoir quel dijoncteur mettre!!
Il et préferable de mettre un dijoncteur diff, donc par ex en 10a 10ma, ou alors un interdiff 10ma avec un dijoncteur de 10a.
merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
