alimentation des machine

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Invité

alimentation des machine

Message par Invité »

Bonjour
Est ce qu'on peut alimenter une machine qu'elle est fonctionné avec une tension de 220v (entre phase et neutre)avec deux phases entre eux on mesure 220v (chaque phase 110v) ?
si non pourquoi ?

salutation :)
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: alimentation des machine

Message par Candela »

Bonjour,
Oui, 220v entre phases permet d'alimenter aussi bien une machine mono 220v que 220v pris entre phase et neutre.

Par contre, je suis étonné quand vous parlez de 110/220 volts ; cela correspondrait à du diphasé (distribution à 5 fils), système abandonné qu'on ne trouve plus que dans quelques quartier de Paris (en France métropolitaine).
Sur un réseau triphasé classique, c'est 127/220 ou 133/230 (norme actuelle).
Cordialement
Invité

Re: alimentation des machine

Message par Invité »

Candela a écrit :Bonjour,
Oui, 220v entre phases permet d'alimenter aussi bien une machine mono 220v que 220v pris entre phase et neutre.

Par contre, je suis étonné quand vous parlez de 110/220 volts ; cela correspondrait à du diphasé (distribution à 5 fils), système abandonné qu'on ne trouve plus que dans quelques quartier de Paris (en France métropolitaine).
Sur un réseau triphasé classique, c'est 127/220 ou 133/230 (norme actuelle).
Cordialement
merci Candela pour votre réponse
on trouve aussi cet installation dans notre société (ancien installation)

salutation :)
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités