puissance de court circuit groupe

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

puissance de court circuit groupe

Message par mercure »

bonjour
les valeurs du reglage de la protection changent pour une distribution alimentée par un groupe électrogéne (diminution de la PCC conception de l'installion (on prend la faible PCC pour les calculs des courants de court circuits, comment peut on proceder pour determiner le ICC 3

salutations
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: puissance de court circuit groupe

Message par Candela »

Bonjour,
En première approximation, l'Icc3 max se déduit de l'impédance de l'alternateur :
X/100 = In/Icc, donc Icc = 100*In/Icc
Remarque : Il s'agit d'une valeur théorique, aux bornes de l'alternateur. Si la coupure peut se faire en moins de 20 ms, on peut prendre l'impédance subtransitoire X"d. Sinon, cas général, il faut prendre l'impédance transitoire X'd (<500ms). Le court-circuit dit permanent (il ne faut pas s'amuser à le prolonger plus de quelques secondes, voir notice constructeur) est obtenu avec la réactance synchrone Xd.
L'impédance, nécessaire pour le calcul du courant de court-circuit réel, s'obtient par la formule :
Z = X/100*U²/Sn
Dans toutes ces formules, X est en %, tout comme l'Ucc d'un transfo.

Pour plus de précisions, consulter le Cahier Technique 158 de Schneider Electric
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité