interêt d'un différentiel sans prise de terre?

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
patchou
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 15 août 2008 22:11
Contact :

interêt d'un différentiel sans prise de terre?

Message par patchou »

Bonjour,

après une formation d'electricien á l'afpa, je fais mes premières armes d'instalateur au Chili... j'essaie de jongler avec les normes donc!
et voici 2 questions qui me tarabustent et pour lesquels j'aurais besoin de vos lumières...

1. Ici, on relie la prise de terre á la fois au conducteur de terre et au neutre (en amont du diferentiel)
quelle peut en être la raison?
celá influe peut-etre sur la réponse á la question suivante...

2. j'effectue la rénovation électrique d'un appartement au 5ème étage d'un édifice ancien.
L'édifice est dépourvu de prise de terre et chaque appartement est alimenté par 2 phases.

un instalateur chilien m'assure que si j'installe un differentiel celá sert á quelque chose même s'il n'y a pas de prise de terre...
je croyais pour ma part qu'un differentiel sans terre ne servait á rien... qu'en est-il?

je vous remercie de vos réponses
salutations
Patchou
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: interêt d'un différentiel sans prise de terre?

Message par Carminas »

Bonsoir

Je répond à la 2ème question.

Oui cela sert à quelque chose.

La protection la meilleure sera évidement avec un conducteur de terre.
En cas de défaut, le courant s'écoulera vers la terre et le différentiel coupera

Mais en absence de terre et en cas de contact direct, le courant s'écoulera à travers la personne et le différentiel 30mA coupera avant d'atteindre un seuil mortel (pour un adulte en bonne santée).

Pour faire une analogie avec une voiture, la terre + le différentiel c'est les freins qui permettent à la voiture de s'arrêter. Le 30mA seul c'est l'airbag qui intervient en dernier recours, mais qui ne sauve pas à tout coup.

@+
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: interêt d'un différentiel sans prise de terre?

Message par RFco »

Salutatous



Pour la question 1, il faut regarder le régime de Neutre...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: interêt d'un différentiel sans prise de terre?

Message par Candela »

Bonjour,
D'accord avec RFco, il faut que vous sachiez quel est le régime de neutre (et la façon de l'appliquer) locale.
Cette pratique ne me semble guère compatible qu'avec du TN en amont, de préférence TNC...
D' après Wikipedia, cela ressemble fort à la pratique américaine ou allemande:
"Aux États-Unis, le TN-C est majoritairement utilisé. La mise à la terre du neutre est faite chez l'abonné BT.
En Allemagne, le TT et le TN-C cohabitent, mais la prise de terre est chez l'abonné."


Ce serait intéressant de savoir si cette mise à la terre est faite aussi au niveau du neutre transfo. Le contraire m'inquiéterait, mais cela mérite réflexion car je suis, comme sans doute beaucoup d'habitués de ce Forum "drogué à la C15-100"!
Il existe un excellent Cahier Technique (n° 173) sur le sujet chez Schneider Electric, mais sa lecture me semble nécessiter une bonne maîtrise de ces problèmes.
Cordialement
Avatar du membre
patchou
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 15 août 2008 22:11
Contact :

Re: interêt d'un différentiel sans prise de terre?

Message par patchou »

merci pour vos réponses,

j'installerai donc 2 diferentiels (un par phase) et je continuerai mes recherches pour comprendre le régime de neutre utilisé... la norme chilienne est un mélange de normes européennes et américaines...

question suplémentaire,
puisque j'ai changé l'ensemble des conducteurs de l'instalation, j'en ai profité pour introduire des conducteurs de terre...
mais, comme je n'ai pas de prise de terre pour les y relier, est-ce que je ne risque pas de voir un éventuel courant de fuite se balader dans toute l'instalation?
car si un luminaire présente une fuite de courant, cette fuite va se propager par la terre á toutes les carcasses métaliques, multipliant les risques pour l'utilisateur, non?

ne vaudrait-il pas mieux déconnecter la terre des prises et luminairse en attendant une éventuelle instalation de la terre dans ce vieil édifice?
au plaisir de vous lire,
Patchou
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: interêt d'un différentiel sans prise de terre?

Message par RFco »

Petit extrait de la norme NF C 15-100

Dans le cas d’une rénovation totale d’un appartement situé dans un immeuble dépourvu
d’installation de mise à la terre (prise de terre, liaison équipotentielle, conducteur principal de
protection) et dans l’attente de la réalisation de celle-ci, les mesures compensatoires
suivantes doivent être respectées :
- Réalisation d’une liaison équipotentielle locale dans la cuisine.
Les règles de mise en oeuvre sont celles définies pour les locaux recevant une baignoire
ou une douche (voir partie 7-701).
Les liaisons équipotentielles locales de la cuisine et de la salle d’eau ainsi que tous les
conducteurs de protection de l’installation sont connectés au tableau de répartition.
- Protection de l’ensemble de l’installation par dispositifs DR de courant différentiel résiduel
assigné au plus égal à 30 mA dont le nombre et le courant assigné sont définis dans le
tableau 771E.
L’usager doit être mis en garde contre les dangers dus à la non-continuité de terre (apposer
une étiquette autocollante sur le tableau électrique), voir annexe C.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
patchou
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 15 août 2008 22:11
Contact :

Re: interêt d'un différentiel sans prise de terre?

Message par patchou »

Merci pour cet éclairage de la norme,
mais en pratique...
si j'ai un défaut sur un luminaire X (inférieur á 30mA), l'usager touchant la caracasse métalique d'un autre luminaire ou de tout autre appareil, se mangera la fuite de courant, non?
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: interêt d'un différentiel sans prise de terre?

Message par lignedirecteband »

patchou a écrit :Merci pour cet éclairage de la norme,
mais en pratique...
si j'ai un défaut sur un luminaire X (inférieur á 30mA), l'usager touchant la caracasse métalique d'un autre luminaire ou de tout autre appareil, se mangera la fuite de courant, non?
bonjour ,

non , justement ,si la LEP et les LES sont bien faites ,les masses de ces appareils sont reliées ensembles et donc
au même potentiel...
s'il n' y a pas de différence de potentiel ....pas de chateignes...

attention quand même avec les sols ( carrelage ...) qui pourraient conduire à la terre ...


A+
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: interêt d'un différentiel sans prise de terre?

Message par Carminas »

... si le défaut est inférieur à 30mA, la fuite de courant est sensée etre supportable.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité