Onduleur - Détermination du courant en amont

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
Coyote
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : mar. 29 avr. 2008 16:28
Contact :

Onduleur - Détermination du courant en amont

Message par Coyote »

Bonjour,

Comment connaître la valeur de courant nécessaire sur un circuit alimentant un onduleur : on connaît la charge en sortie de l'onduleur (donc l'alimentation réseau 2) mais, en ce qui concerne l'alimentation des "batteries" (réseau 1) ?

Est-ce une information fournie par les fabricants ou peut-on la calculer ?

Merci de m'éclairer à ce sujet :-D
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: Onduleur - Détermination du courant en amont

Message par Blade3655 »

Je pense que la sommes des puissances des batteries ne peut pas être supérieur à la puissance délivrée par l'onduleur, sans quoi il risquerait d'etre endommager lors du passage sur batteries. Donc la puissance de l'onduleur devrait permettre de déterminer l'intensité vers les batteries
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
Coyote
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : mar. 29 avr. 2008 16:28
Contact :

Re: Onduleur - Détermination du courant en amont

Message par Coyote »

Une autre façon de posée ma question :
Comment déterminer la protection en amont d'un onduleur sachant qu'on ne connait pas le courant max (égal au courant en utilisation "normale" + courant de charge des batteries max) ?

Après quelques recherches, il semblerait que l'information doit être fournie par les fabricants mais aucune documentation technique n'en fait part :(
Avatar du membre
Coyote
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : mar. 29 avr. 2008 16:28
Contact :

Re: Onduleur - Détermination du courant en amont

Message par Coyote »

Après de nouvelles recherches, certains constructeurs donnent un courant de recharge en A (extensible), d'autres indiquent une formule du type 0.2xC10.

Dans le guide d'installation de MGE UPS SYSTEMS, il est fait mention d'un coeff k tel que : Sn(Chargeur) = k.Sn(ASI) avec k > 1 mais sans plus de détails...
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Onduleur - Détermination du courant en amont

Message par philippe68 »

effectivement la notice technique doit donner les caractéristiques du réseau amont
et généralement il est indiqué le type et calibre du disjoncteur à installer.
Sur la plaque constructeur il est aussi généralement indiqué le courant d'entrée.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités