Section du conducteur de protection

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
Coyote
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : mar. 29 avr. 2008 16:28
Contact :

Section du conducteur de protection

Message par Coyote »

Bonjour,

Dans le cadre du calcul de la section minimale admissible pour le conducteur de protection PE :
Doit-on tenir compte du nombre de conducteurs ou bien effectuer le calcul dans le cas le plus critique, à savoir 1 seul conducteur PE supportant le courant de court-circuit) ?

Merci de votre aide

Cordialement
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: Section du conducteur de protection

Message par pinss67 »

Bonjour

Nous manquons un peu d'informations pour pouvoir vous aider au mieux

Il faudrait connaître le régime de neutre, la nature de votre projet ( alimentation générale, tableau, récepteur,) ensuite tout va dépendre du mode de pose, de la puissance de la source, de l'intensité de court-circuit en fin de ligne, nature de câble...

réaliser une alimentation avec plusieurs conducteurs PE est délicate, vous devez suivre exactement le même chemin, même longueur,

Il faudrait définir au préalable la section minimale demandée et ensuite, décider si l'utilisation d'un second PE est nécessaire
Avatar du membre
Coyote
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : mar. 29 avr. 2008 16:28
Contact :

Re: Section du conducteur de protection

Message par Coyote »

Bonjour,
Il s'agit d'une réflexion au sens général et non d'une installation particulière.

En fait, je me demandais, par exemple dans le cas de l'utilisation de câbles multiconducteurs avec PE, si on utilise 2 câbles pour chaque phase, le fait de connecter les 2 conducteur PE change t-il quelque chose au fait de n'en utiliser qu'un seul ?
Avatar du membre
Bitec
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 256
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 16:51

Re: Section du conducteur de protection

Message par Bitec »

Bonjour,

Le fait de mettre des conducteurs de protection en parallèle a effectivement une incidence. Cette disposition est bénéfique en particulier dans les schémas de liaison à la terre TN et IT, le principe est adopté en général avec des câbles multipolaires mis en parallèle. Le fait d'augmenter la section globale du conducteur de protection a pour effet d'augmenter la valeur du courant de défaut et par conséquent d'autoriser des protections contre les court-circuits de valeur plus élevée. Ceci est parfois nécessaire pour rendre compatible les caractéristiques du disjoncteur avec le fonctionnement des récepteurs qui générent des courants transitoires élevés.

Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités