comment peux-je déterminer le courant maximale qui peut débiter un groupe électrogène de puissace 200 KVA dans ces deux cas:
-en couplage étoile.
-en coulage triangle.
et merci pour votre attention
calcul de courant maximal ???
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: calcul de courant maximal ???
Bonjour,
Tout dépend de ce que vous voulez exactement!
Le courant maxi est en principe indiqué sur la plaque de l'alternateur, lequel ne fait pas forcément 200 KVA. N'oubliez pas de noter le service, S1 ou S2(ou continu/secours), car dans le premier cas, il y a possibilité de surcharge temporaire (souvent 10%, voir la notice).
Si vous tenez à faire la calcul, il faudrait nous dire à quelle tension correspond votre couplage.
Pour l'exemple, je considère le plus courant :
200 kVA étoile = 400v In = 200/0,4*
= 289A
200 kVA triangle = 231v In = 200/0,231*
= 500A
Très logiquement il y a un rapport de
entre les deux...
Suivant le service de votre groupe (continu ou variable), vous pouvez avoir la possibilité de surcharger de 10 % (voir notice ou plaque groupe pour confirmation).
Dans ce calcul, il s'agit d'un courant maximal théorique : c'est la valeur garantie par le constructeur pour un
de 0,8 à la puissance nominale de 160 kW.
Il faut toujours garder à l'esprit qu'un groupe est l'association de deux machines : le moteur qui produit des kilowatts et l'alternateur qui les transforme avec une petite perte (rendement)et ajoute la puissance réactive nécessaire. La limite de l'alternateur est effectivement en ampères.
Par exemple, votre groupe est probablement capable de débiter 213 kVA, toujours 160kw, avec un
de 0,75 : en 400 v il faut que l'alternateur admette un courant maxi de 307 A permanent en S1 ou limité (souvent 1h, voir notice) dans le temps en S2.
Cordialement
Tout dépend de ce que vous voulez exactement!
Le courant maxi est en principe indiqué sur la plaque de l'alternateur, lequel ne fait pas forcément 200 KVA. N'oubliez pas de noter le service, S1 ou S2(ou continu/secours), car dans le premier cas, il y a possibilité de surcharge temporaire (souvent 10%, voir la notice).
Si vous tenez à faire la calcul, il faudrait nous dire à quelle tension correspond votre couplage.
Pour l'exemple, je considère le plus courant :
200 kVA étoile = 400v In = 200/0,4*
200 kVA triangle = 231v In = 200/0,231*
Très logiquement il y a un rapport de
Suivant le service de votre groupe (continu ou variable), vous pouvez avoir la possibilité de surcharger de 10 % (voir notice ou plaque groupe pour confirmation).
Dans ce calcul, il s'agit d'un courant maximal théorique : c'est la valeur garantie par le constructeur pour un
Il faut toujours garder à l'esprit qu'un groupe est l'association de deux machines : le moteur qui produit des kilowatts et l'alternateur qui les transforme avec une petite perte (rendement)et ajoute la puissance réactive nécessaire. La limite de l'alternateur est effectivement en ampères.
Par exemple, votre groupe est probablement capable de débiter 213 kVA, toujours 160kw, avec un
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités