EXERCICE DU TELERUPTEUR A L'AIDE DE CONTACTEUR AUXILIAIRE
Re: EXERCICE DU TELERUPTEUR A L'AIDE DE CONTACTEUR AUXILIAIRE
bonjour,
le seul moyen (à mon avis) est de passer par une tempo comme le préconise christ95 ou de le faire par des relais bistables mais ca implique 2 bps....
le seul moyen (à mon avis) est de passer par une tempo comme le préconise christ95 ou de le faire par des relais bistables mais ca implique 2 bps....
-
Invité
Re: EXERCICE DU TELERUPTEUR A L'AIDE DE CONTACTEUR AUXILIAIRE
Bonjour à tous,
je suis tombé par hasard sur ce vieux post qui me semblait étre un bonne exercice,
j'ai donc entreprit de faire l'exercice et je pense avoir trouvé une solution (je l'ai cablé et cela fonctionne) suivant le ''cahier des charges'' donc sans temporisation.
Je sais que cela date mais notre metier est relativement riche et aussi je pense qu'il est bon parfois bon de réaliser des exercices de ce type pour "se maintenir à niveau".
voici donc mon schéma
http://i63.servimg.com/u/f63/14/83/38/55/telere10.jpg
je serais content d'avoir d'autre avis car pour l'instant celui ci me semble complexe et j'aimerais le simplifier (dans la mesure du possible).
à bientot.
salutations FD
je suis tombé par hasard sur ce vieux post qui me semblait étre un bonne exercice,
j'ai donc entreprit de faire l'exercice et je pense avoir trouvé une solution (je l'ai cablé et cela fonctionne) suivant le ''cahier des charges'' donc sans temporisation.
Je sais que cela date mais notre metier est relativement riche et aussi je pense qu'il est bon parfois bon de réaliser des exercices de ce type pour "se maintenir à niveau".
voici donc mon schéma
http://i63.servimg.com/u/f63/14/83/38/55/telere10.jpg
je serais content d'avoir d'autre avis car pour l'instant celui ci me semble complexe et j'aimerais le simplifier (dans la mesure du possible).
à bientot.
salutations FD
- Rob1desbois
- Assidu

- Messages : 171
- Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
- Contact :
Re: EXERCICE DU TELERUPTEUR A L'AIDE DE CONTACTEUR AUXILIAIRE
Bonjour.
Effectivement le sujet date un peut et n'a toujours pas été résolu.
La question est simple mais la solution pas évidante.
Donc moi aussi je revele le défi !!!!!
1.Pour ton schéma
la lampe ne s'allume que lorsque le BP est relaché
pour que ça marche de la même façon qu'un telerupteur il faut rajouté un contact.

2.toujours pour ton schéma
voici un exemple de simplification
7 contact au lieu de 11

3.maintenant voila ma proposition de schéma
Avec que 3 relais
ATTENTION en théorie ça marche mais pas essayé en pratique donc si tu as le temps de faire un cablage afin de pouvoir le tester.Merçi!

Effectivement le sujet date un peut et n'a toujours pas été résolu.
La question est simple mais la solution pas évidante.
Donc moi aussi je revele le défi !!!!!
1.Pour ton schéma
la lampe ne s'allume que lorsque le BP est relaché
pour que ça marche de la même façon qu'un telerupteur il faut rajouté un contact.
2.toujours pour ton schéma
voici un exemple de simplification
7 contact au lieu de 11
3.maintenant voila ma proposition de schéma
Avec que 3 relais
ATTENTION en théorie ça marche mais pas essayé en pratique donc si tu as le temps de faire un cablage afin de pouvoir le tester.Merçi!
-
Invité
Re: EXERCICE DU TELERUPTEUR A L'AIDE DE CONTACTEUR AUXILIAIRE
bonjour,
j'ai cablé la 1er solution et c'est bon.
la 2eme solution aussi (avec 7 contactes).
la 3éme (avec 3 relais) je ne l'ai pas cablée car il semble avoir une erreur:
au 1er appui sur bp on colle KA2 qui s'automaintient, on allume le voyant et on interdit ka3, jusque là tout vas bien.
Au second appui sur bp on interdit de nouveau ka3 par le biais de KA1 et le voyant reste allumé.
Je pense que l'on devrais rajouter un contacte NC piloté par KA2 avant la borne A1 de KA1 de façon à le coller au premiére appui et l'interdire tout de suite aprés.
Qu'en pensez vous?
je refais le schéma, je le teste et je vous renvoie un message demain aprés essai.
Salutations FD
j'ai cablé la 1er solution et c'est bon.
la 2eme solution aussi (avec 7 contactes).
la 3éme (avec 3 relais) je ne l'ai pas cablée car il semble avoir une erreur:
au 1er appui sur bp on colle KA2 qui s'automaintient, on allume le voyant et on interdit ka3, jusque là tout vas bien.
Au second appui sur bp on interdit de nouveau ka3 par le biais de KA1 et le voyant reste allumé.
Je pense que l'on devrais rajouter un contacte NC piloté par KA2 avant la borne A1 de KA1 de façon à le coller au premiére appui et l'interdire tout de suite aprés.
Qu'en pensez vous?
je refais le schéma, je le teste et je vous renvoie un message demain aprés essai.
Salutations FD
- Rob1desbois
- Assidu

- Messages : 171
- Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
- Contact :
Re: EXERCICE DU TELERUPTEUR A L'AIDE DE CONTACTEUR AUXILIAIRE
Bonsoir....
- la 3éme (avec 3 relais) je ne l'ai pas cablée
Dommage car je pense qu'il fonctionne
- car il semble avoir une erreur:
NON
- au 1er appui sur bp on colle KA2 qui s'automaintient, on allume le voyant et on interdit ka3, jusque là tout vas bien.
Au second appui sur bp on interdit de nouveau ka3 par le biais de KA1 et le voyant reste allumé.
Justement non.....(le relais KA2 est déja alimenter et son contact est fermer)
les 2 relais KA1 et KA3 seront alimentés en même temps
c'est pour ca que je dis que en théorie il fonctionne
en pratique il faut que les 2 relais soit identique (a cause du temps de réponse)
OK je sais que c'est un peu tirés par les cheveux et je ne metterais jamais un tel systéme dans un cablage mais la c'est pour le fun !!!
- Je pense que l'on devrais rajouter un contacte NC piloté par KA2 avant la borne A1 de KA1 de façon à le coller au premiére appui
Ca ne marchera pas car selon ta durée (impulsion de plus de 2 seconde) ou tu appui sur le BP le relais KA3 va aussitot s'alimenter et tout éteindre
- et l'interdire tout de suite aprés.
alors la je voie pas comment ????
- la 3éme (avec 3 relais) je ne l'ai pas cablée
Dommage car je pense qu'il fonctionne
- car il semble avoir une erreur:
NON
- au 1er appui sur bp on colle KA2 qui s'automaintient, on allume le voyant et on interdit ka3, jusque là tout vas bien.
Au second appui sur bp on interdit de nouveau ka3 par le biais de KA1 et le voyant reste allumé.
Justement non.....(le relais KA2 est déja alimenter et son contact est fermer)
les 2 relais KA1 et KA3 seront alimentés en même temps
c'est pour ca que je dis que en théorie il fonctionne
en pratique il faut que les 2 relais soit identique (a cause du temps de réponse)
OK je sais que c'est un peu tirés par les cheveux et je ne metterais jamais un tel systéme dans un cablage mais la c'est pour le fun !!!
- Je pense que l'on devrais rajouter un contacte NC piloté par KA2 avant la borne A1 de KA1 de façon à le coller au premiére appui
Ca ne marchera pas car selon ta durée (impulsion de plus de 2 seconde) ou tu appui sur le BP le relais KA3 va aussitot s'alimenter et tout éteindre
- et l'interdire tout de suite aprés.
alors la je voie pas comment ????
-
Invité
Re: EXERCICE DU TELERUPTEUR A L'AIDE DE CONTACTEUR AUXILIAIRE
bonjour,
par acquis de conscience j'ai cablé le schéma à trois relais (identiques) proposé précédement et comme je le pensais au 1er appui pas de pb et au 2éme toujours le méme état "voyant allumé", j'ai donc essayé de faire suivre ka1 d'un contacte NC appartenant à ka2 mais là j'observe l'effet suivant: au premiére appui je n'ai pas le temp d'automaintenir ka2 car ka1 retombe immédiatement à l'exitation de la bobine de ka2.
En bref je crois qu'en se limitant à 3 relais on est trop juste pour réaliser la fonction bistable. Je vais essayer de voir si il n'y as pas d'autre possibilitées sur la base de 3KA car il reste 2 contactes par relais.
Salutations FD
par acquis de conscience j'ai cablé le schéma à trois relais (identiques) proposé précédement et comme je le pensais au 1er appui pas de pb et au 2éme toujours le méme état "voyant allumé", j'ai donc essayé de faire suivre ka1 d'un contacte NC appartenant à ka2 mais là j'observe l'effet suivant: au premiére appui je n'ai pas le temp d'automaintenir ka2 car ka1 retombe immédiatement à l'exitation de la bobine de ka2.
En bref je crois qu'en se limitant à 3 relais on est trop juste pour réaliser la fonction bistable. Je vais essayer de voir si il n'y as pas d'autre possibilitées sur la base de 3KA car il reste 2 contactes par relais.
Salutations FD
- Rob1desbois
- Assidu

- Messages : 171
- Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
- Contact :
Re: EXERCICE DU TELERUPTEUR A L'AIDE DE CONTACTEUR AUXILIAIRE
Bonjour FFDD
Ok merci d'avoir pris le temps de faire le câblage.
Avec 3 relais je ne trouve pas d'autre solution fiable.
Donc ta proposition reste la meilleur
En tout cas sa fait travailler les neurones !!!!!!!!!!!
Ok merci d'avoir pris le temps de faire le câblage.
Avec 3 relais je ne trouve pas d'autre solution fiable.
Donc ta proposition reste la meilleur
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
