surtension

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
DAZ38
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 8 févr. 2010 19:45
Contact :

surtension

Message par DAZ38 »

Bonsoir voila dans ma boite j'ai un problème

il y a une arrivée triphasée qui alimente un coffret, ce coffret et pourvu de deux prise tétrapolaire ainsi que deux disjoncteur tetra qui leur sont dediée.
Le problème est le suivant

Quand les deux disjoncteur sont fermés toute les mesures sont bonne sur les deux prises lorsque j'ouvre le dijsjoncteur tetrapolaire 1 les mesure sur le deux sont les suivantes

Neutre ph1: 150v
Neutre ph2: 270v
Neutre ph3: 270v

que se passe t'il??
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: surtension

Message par fab »

salut
peu tu preciser:

1/ ton installation :
2 disjoncteurs 2 prises donc 1 par prise ? ou 2 disj en série pour 2 prise en parallèle ?
2/ tes mesures :
ou les fait tu ?
les fait tu en charge ou a vide ?
Avatar du membre
DAZ38
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 8 févr. 2010 19:45
Contact :

Re: surtension

Message par DAZ38 »

donc pour te répondre j'ai constaté ca tout a l'heure avant de partir donc je n'ai pas eu le temps de vérifier le câblage derrière.

Pour préciser ce coffret est simplement un coffret prise alimenté par un câble tétra depuis l'armoire principale il délivre du 3X400VAC le slt est de type TT
normalement les deux prises tétra aurai du être câblées en parallèle j'irai regarder ca demain seulement j'essayai de trouver déjà des hypothèses de ce qui pourrait être la cause de ce problème.

mes mesures on était faite sur l'inter général d'une armoire électrique branché a cette fameuse prise tétra l'inter général de cette armoire étant ouvert bien-sur depuis tout a l'heure je me creuse la tête j'envisage un problème par rapport au neutre (je vois qu'un potentiel flottant capable d'occasionner ca ai je raison?)
Avatar du membre
DAZ38
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 8 févr. 2010 19:45
Contact :

Re: surtension

Message par DAZ38 »

J'ai trouvé le problème le neutre des deux prises était inversé quand on coupait un disjoncteur sur deux on avait 3 phases sans le neutre sur une prise.

ma question est la suivante pourquoi j'ai eu ces mesures? Je n'arrive pas a comprendre si on mesure entre une phase et un neutre coupé pourquoi j'avais 150 et 270V?

merci
Avatar du membre
DAZ38
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 8 févr. 2010 19:45
Contact :

Re: surtension

Message par DAZ38 »

Personne n'a une idée? quelqu'un ma parlé d'une histoire d'induction est ce que c'est possible?
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: surtension

Message par pericles »

Bonsoir,
Lors d’une coupure du neutre, les tensions se repartissent proportionnellement aux valeurs des impédances
- un récepteur de grande puissance (impédance (Z) faible) subit une DIMINUTION de sa tension
- un récepteur de faible puissance (impédance (Z) élevée) subit une AUGMENTATION de sa tension

Pour illustrer le propos voir le mémo ci-après
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... uilibr.pdf

cordialement
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: surtension

Message par Max78 »

Bonjour,

Vraiment pericles, tu me laisses sur le derrière à chaque fois que tu publies tes documents :(
Simple, clair, précis franchement: bravo !

Cordialement,
Max
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités