Section de cable pour ma maison

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
TERSCHLUSE
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mer. 26 mars 2008 09:35
Contact :

Section de cable pour ma maison

Message par TERSCHLUSE »

Bonjour,

J'ai besoin d'aide au sujet d'une alimentation de cable pour ma maison.

EDF va me poser un compteur et le disjoncteur tetra 18 kWa sur un poteau electrique qui ce trouve
à environs 60 metres du tableau electrique de ma maison.( si plus pres, j'ai trop de frais)

Pourriez vous me donner la section du cable en cuivre, que je dois poser?
Moi, j'ai pensé mettre un 4x25 carré!
Pourriez vous me confirmer.

Dans la maison il y aura une chaudiere electique, 12 kWa tetra, et tout ce qui peux y avoir dans une maison ordinaire,
MAL, Lave Vaiselle, prises, lumieres,four, plaque de cuisson etc...

J'attend votre réponse et vous en remercie d'avance.

Claude
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Section de cable pour ma maison

Message par Max78 »

Bonjour,

Pour moi, le câble 4* 25mm² me semble approprié et correct. A faire confirmer tout de même ;-)

Cordialement
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Section de cable pour ma maison

Message par GAS »

Bonjour,
Si vous vous référez à l'abaque suivant:
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7399
Vous verrez que votre choix en 4x 25 mm2 vous permettra d'absorber 60A en triphasé soit près de 36 Kva.
C'est plus qu'il ne vous en faut pour le moment car un 4x10 mm2 pourrait suffire. Cependant il est permis de penser à une extension éventuelle de votre installation qui nécessiterait le cas échéant une augmentation de vos besoins énergétiques. ;-)
Cordialement
GAS
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3553
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Section de cable pour ma maison

Message par Carminas »

Bonsoir
- Avec un disjoncteur de branchement 30A max (18kVA) du 4x10² suffit.
- Avec un disjoncteur de branchement 60A max (36kVA) il faut du 4x25².
Si vous souhaitez que votre installation soit évolutive, prenez la 2ème solution. Elle aura en plus l'avantage de limiter la chute en cas de déséquilibre total de votre installation (une seule phase chargée et les 2 autres à zéro) ,et donc d'un fonctionnement quasiment en mono qui peut arriver sur une installation domestique.
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités